 樓主| 發表于 2007-7-19 10:24:16 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

syw開門造車你好,謝謝
# u6 T, k% W5 W4 ~6 E3 A) C
2 c9 Y$ L- j  H, A5 V1 g8 n看了你的方案,現在的問題是:系統產生泄露以后要補壓,如何精確補壓是關鍵的問題,用電磁閥精度是不夠的。0 V3 k; H' T; `" |- Q

' F1 k8 i% R8 w! H8 Mnigula大蝦:看了你說的問題,光在閥芯上考慮還不夠,還要精密控制。
' l8 q+ u! }: a: ?2 T
7 t3 o" l) s5 t% W7 L( k
/ W& U" {, l" H7 i害怕伏櫪大蝦: 可能你的理解稍有一點誤差,我再細說一下,因為水是實驗的載體,是開放的液體,沒辦法達到控制需要的潔凈度,所以,必須提高水/液的變換,用控制油的方式最終控制水的壓力。3 L; ?' E  x1 n0 Y
現在的問題是,如果精確增壓到設定值,當系統泄露以后可以精密補壓,用比例有死區,要設一個積分式的數學模型,不好調整。用伺服,太貴,對油品的質量要求特高,日后維護不方便。用重力的方式不好調整,使用麻煩。
3 R' z( B) E1 g" {& t7 ?" X1 H3 s$ t3 n
最近幾天我們內部的討論意向是用比例調到1%,再用電伺服慢增壓,我正在計算系統的總體精度問題,還沒算完。非線性的問題是麻煩,
  F$ I8 r# h! G& K' j; }5 l5 E) X5 {1 |- f( H
在幾個設備的論壇都掛出了,回答的很少,搞電控的也不想說點什么東西,有搞軋機液壓AGC的,我用不起,何況要是直接用那東西,也就不用討論什么了,我就直接用了。) B  ]( ?8 Z' ^7 `

6 j# F: m0 E6 i: F/ l/ A* z: O謝謝幾位!
  m7 M* ]5 @- _* M* n& z( [+ z
, O* b5 n( k' y" H- V
12#
發表于 2007-7-19 20:29:47 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

歸隱前輩,直接稱呼我的代號好了,叫我大俠就慚愧了# x# C2 L6 K" P7 E
我想能不能給蓄能器配一個容積比較大的氣瓶,對氣瓶的壓力進行控制
) v) b/ \3 K/ Q( Y6 S, l畢竟氣體的壓縮比比液體大多了,是不是好控制些,特別是補壓的動態過程
. t6 Z/ s) n& [8 A不過這么高的氣壓,是不是得在充放氣閥(或者充氣機構)的結構上做點研究
8 B; D' K8 ^9 H8 G- }2 ]或者加幾個增壓系統,對低壓氣體進行控制
% j( V7 O2 \3 h, C  u+ E
13#
發表于 2007-7-20 05:38:44 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

請原諒我的愚魯,在裝置的結構上糾纏了這麼久。雖然被告知了水/液的變換,實際最后還是沒能弄明白。) M  F8 _6 u- c. F: S
根據你的說明,現在的理解是一個封閉的水壓系統,用某種方式與一個油壓系統聯系起來,水壓系統因泄漏,壓力將會下降,這時就用油壓系統通過該裝置對水壓系統施壓,將水壓系統的壓力提高到設定值,如此反復。由于水壓系統的壓力波動允許誤差很小,所以要用到復雜的控制方式。* v6 L- f! k+ t" Z) V8 o# A4 N1 k
以我淺薄的經驗,這件事做起來,其關鍵還是在壓力的測量和顯示上。不管你的控制方式是否線性,在儀表上反映出來的都是一個個數字跳動。高精度壓力傳感器,其輸出顯示應為數字式儀表,那末,只要儀表顯示的數值在設定范圍,就只能判定其合格。
' X5 b0 r7 I1 J! S  i' T! @現在選定的“系統選數字量直接輸出高精度壓力傳感器,數字量輸出精度0.1%,分辯率0.005%,模擬量輸出精度0.12% ”。對于5MPa的設定壓力,這個數值就是0.05MPa。如以MPa為顯示單位,則顯示為小數點后兩位。
0 z* d/ K3 {. o: M& d! Y. c/ S可否請告知以下數據和情況:1、水壓系統被封閉的水的總體容量。2、估計的泄漏率。3、水壓系統是否補液。( Y+ Q) b2 V: R) |9 W% I- m7 u' L+ S
14#
發表于 2007-7-20 06:15:25 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

歸隱友好!
. @. K# X$ }$ ~* l! A1 s) `
3 ]( f* N7 ^' V& I( [3 b再看這個方案:
" p4 D* ?  r" {* ]) R2 K, g: j  \8 O( S( }  t2 a. f& a4 `' Z9 Q
1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。) s. l6 r1 n) y' O' ?, ]
6 M+ I; W. _  c& ~
2、一個共用的蓄能器,上安裝一個數字式壓力傳感器。+ |: f2 x5 p8 ~( N# z$ z  \

+ V3 ~" H+ g# a2 m0 i( ~, B3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓," W3 G) Q( R8 H: f. q

% _/ f; Q# ~, d8 S4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,與此同時,- o; w6 }  O% h& {6 m5 d0 p2 `+ o
驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓。
+ x: }' Q6 B3 \
2 J1 M1 u' ~8 i# d0 J: E5、……' x: @. v% W- w! ]# `
0 B$ s  I" C" j. L
syw  070720---06.15: b! h; J3 X3 e$ M1 `; p
; Y/ p' J3 K( Q" `% f+ K
( Y. z4 T# e5 F$ |
15#
發表于 2007-7-20 06:19:53 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

不管水壓系統方面是否可以補液,由于水的不潔凈,都不可能由水泵補到設定的壓力值,最后需由油壓系統達到。這樣,水壓系統方面就有一個不斷體積減少的問題,這個體積的補償,應由聯系裝置解決。首樓所說裝置也許就為此而構思。- q+ O3 a4 D+ G# m% ]
如果不是隔離系統,單是油壓系統,這個問題簡單得多,只需不斷補足泄漏量就可以了。7 N& v! \: o* s. K' P
16#
發表于 2007-7-20 06:24:16 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

樓主已告知水壓和油壓是隔離的,14樓的方案不能用。
17#
發表于 2007-7-20 06:43:15 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

壓力問題實際上是體積問題,水壓系統不斷喪失的體積由油壓系統補充。* J6 W. D$ D$ U, [4 ]) D# x. J6 s
由于精度,要求盡快感知并最快以最合適的體積補充。: A5 M8 L0 x4 j
對于前者,就要求使用高精度壓力傳感器和用某種機構再放大傳感器分辨率。對于后者,則考慮使用各種器件和控制手段。
6 @5 z" Q. y9 J: B
18#
 樓主| 發表于 2007-7-20 09:49:07 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

nigula大蝦:用氣壓進行平衡的方法想過了,想到用氣動調節閥的控制器和低慣量氣缸,即使是用到數字的形式,精度也不夠,精度值約0.8--1%,另外,氣壓控制受環境的影響比較大,隨季節不同要用不同的修正,很麻煩。

8 v% t- z1 f+ \9 T0 T

謝謝提示!

8 L% {+ b; q- q# b+ y' {8 l


害怕伏櫪大蝦:  你的理解是正確的,正因為精度高,設定值和最終顯示值很難重合,這是系統設計的最關鍵因素,你在15、17樓說的很好。

# Q( Y) V! P/ e! V. P1 t

你要的參數:1、水壓系統被封閉的水的總體容量:根據實驗的工件不同,容積250---300升,每次的容積是固定的,試驗中是不會變的,
2、估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升,
3、水壓系統是否補液:水壓系統不補水,失去的壓力由油壓補充。

. O/ P+ j4 @* `. F+ r: e q

謝謝你!

' a* C* A2 W1 T) l) f


 syw開門造車大蝦:
再看這個方案:

7 \) K3 d. H' c- R

1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。

8 r3 L) n6 ^! `

2、一個共用的蓄能器,上安裝一個數字式壓力傳感器。

8 s) x. l K8 k3 P$ t0 {

3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓,

# s$ ~/ W, t9 D; Q% o4 F* g) V( ]: B

4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,與此同時,
驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓。

. y" G& ?: U- n& I! h& _

蝦:按上述的方案,閥的控制精度不夠,‘什么時候關閥’,是主要因素,現在,用比例閥的精度都不夠,

" D( F- l: {' Z Z0 e+ a

謝謝大蝦關注,希望再看到閣下的意見。

+ g' ^7 }3 O( T4 F1 K: F) M

 

* E( W @% g5 e' a) P" M

再謝幾位

! q6 ^ f' A7 Z. R# }/ Q

 

( Y% }5 X+ s4 L$ I: I

 

) ?! L& k O$ \* ~

 

19#
發表于 2007-7-21 05:08:04 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

“估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升”。3 I. R0 j8 j6 V
第二帖中有個建議“泵可以選0.75ml/r”,即以一般泵使用時的最小轉速600轉/分計算,如果連續運轉,每24小時有648000毫升,想靠泵的開停,貯能器和比例及伺服器件來彌補這中間的差異,恐怕是辦不到的事情。
+ t, z7 o2 {" x. a9 I昨天少問了一個數據,即水壓系統每次封閉工作的時間,是一天,幾天還是幾十天?7 p& @+ Z% H' r! Z/ y5 S; b; e
如果這個帖子里關于水壓系統的工況無誤的話,我可以有一個能有一個肯定能滿足要求的方案。
20#
發表于 2007-7-21 06:20:51 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

害怕伏櫪 網友好!
( g2 h! U- @) r2 n% C  N, H7 K2 J! A; M6 J1 y
你在19樓的發言:……以一般泵使用時的最小轉速600轉/分……0 r7 }& a! b' g. a7 L4 N0 J- w
' P( ^. H  E9 O6 @* k# e, ^
問一下:如果將轉速再下調,如300轉/分、200轉/分、100轉/分、7 h$ M9 b/ l- T$ M' o" j
……30轉/分、20轉/分、10轉/分、……
$ |  i& \" j2 w2 }4 }  C' D2 u+ g: u: [) ^
是否可以的提供微小遞增量的液壓?3 t* @) ~$ k- F% _

  J8 ?5 @+ E% |# z/ |) b如果可以,則,我在14樓的想法是:在任一設定值的偏下處關閥,然后將
4 y' c! j4 t, ~! E- K$ S  @. F4 n+ S“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,至達到設定值為止。& A) E; ]5 u  |2 @6 ~4 X9 [" d
14樓的這個方案,做為粗調。+ ?. M, m4 n3 `! _: i) |# {; q

  a# C8 X' ^) X: ^0 O  s: W至于歸隱提到的“泄漏補壓問題”其實是一個“精調問題”!8 ]3 J4 S4 f( u, J
“泄漏率為:每24小時約5--30毫升”。
4 v% ?! C8 M% q其實也就是一個“醫用注射器”的量,
1 B/ b3 G& @% \* o9 {; F做一個裝置:步進電機+螺桿+活塞
" n7 c+ E+ F! u2 D4 B& [控制活塞的進退不可以嗎?!5 M, G3 o  L0 H+ H6 r

3 N4 c9 m: p- O# I+ V/ O0 |! rsyw  070721---06.20
' d  w; B) o# ~1 i# F0 V6 N4 q% u' z: L, c7 t9 t/ p2 `- U0 j
  H: R9 T# Y0 N( {# I: K2 w

0 w& }6 y, R2 i! O- [, E( O. P0 F7 s- E5 I( S8 t
& W. j+ d, N  p" u, S$ o4 D
' k9 R8 [' D7 K% ?9 C* g

. o3 n5 T2 x% F$ e! ~
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-2 18:53 , Processed in 0.057620 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表