發表于 2018-9-9 22:18:43 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
s7-200 224xp 晶體管型$ c, ?9 I, Y- G2 \3 `6 J; B- D

  H+ Y7 c5 V7 |9 k$ y! |; j, H; \1、最右面,輸出端需要接24V電壓,輸入端也有24V的輸出(不知道我理解的對不對)。是不是內部2個是聯通的,類似我畫的綠線。3 r' [! A% B; R+ E' ]+ ~
2、輸入端的接線是不是像我畫的那樣連(x代表開關)! R& Y0 G- c: E# N9 |

. v& \1 ?- `0 p" X) U7 i% G2 h" d) E9 @& I) U% I' H
3、格外的問題。一個接線端需要接好幾根線,就比較擁擠了(一大堆線都壓在一個螺絲上),現場都是怎么接的,或者有什么接線器什么的
1 n' F( e! i# F" }9 p8 U% M4、PLC s7-200 為什么會有空點,就是在 1.1 右邊的那個,是什么意思
5 T5 x7 H; W5 K, Q

9SV6O}[B2{F{C)J`W`%LNE0.png (32.59 KB, 下載次數: 89)

9SV6O}[B2{F{C)J`W`%LNE0.png

QQ圖片20180909221808.png (6.81 KB, 下載次數: 90)

QQ圖片20180909221808.png
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-9-10 07:37:16 | 只看該作者
輸入24VDC是PLC的供電電源,輸出PLC可以作為連接PLC傳感器的電源,一般不用,容量有點小。你畫的X是PLC的輸出端,怎么會有開關量?先搞明白輸出輸入吧。接線記得有短接端子排,并不是那么多線壓在一個端子上的。
3#
 樓主| 發表于 2018-9-10 08:00:21 | 只看該作者
277741987 發表于 2018-9-10 07:37
& R7 z7 i& t0 F" k; }# U( ?輸入24VDC是PLC的供電電源,輸出PLC可以作為連接PLC傳感器的電源,一般不用,容量有點小。你畫的X是PLC的輸 ...
6 v/ ?0 ?2 J; Q) J8 a, T1 ]" a
我畫的x明明是在輸入端的  I  R% o  R/ q& a4 o
4#
發表于 2018-9-10 08:32:47 | 只看該作者
PLC電源在輸入端一般有24V,220v等。輸出端提供的DC24V,肯定來自于PLC電源,至于怎么連接不重要,要不有個變壓或者直接連接,也很少使用,除非小型低功率的設備可以使用,很方便
5#
發表于 2018-9-10 12:10:44 | 只看該作者
別太糾結,能用就好,無關的東西最好可以心眼大一點把他忽略掉,因為你只是使用它而已。慢慢的自然就懂了。有些或許僅僅是習慣,有些是pcb板的設計要求,作為工程師抓住核心問題才是最重要的。- G' c3 V- E$ g" v& w9 W