一個機械設備的電路圖

  [復制鏈接]
1#
發表于 2018-5-13 15:56:01 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面是我設計的一個過濾設備
) Y9 ]! X' ~& V# `- Y$ w9 l - M; s+ m' F2 d$ S# p. j9 D8 d7 s
+ k) g. u; u: }/ g" c* M8 G& m
①是進水法蘭 ②是排污口 ③是浮球開關(裝了一個過濾器) ④是滾筒(可以轉動) ⑤是水泵 ⑥是噴嘴 ⑦是出水法蘭 ⑧是電機 ⑨是電箱" @+ q/ x; e& u5 j5 _! u, ^7 D
下面是電路圖 5 E  s' P7 T: N3 `
$ T' P% K4 ?& _: X- ?1 g

3 g: y6 g. I+ E8 O3 S* G  J2 q. g設計的目的是:當水位上升,浮球開關的常開觸點閉合,使中間繼電器的線圈得電;中間繼電器的常開觸點閉合,接觸器的線圈得電;接觸器的常開觸點閉合,從而電動機得電而運行;當液位下降,浮球開關常開觸點又斷開,電動機停止運行。$ E$ ^) [+ [' C5 F
如上圖所示的電路圖是否能達到這樣的要求?電路圖還存在哪些問題?# F( _- L- ^& J

, v. I& O3 k$ U. o. w浮球開關是這樣的$ F2 R+ [% N- O7 z6 X+ m

+ P& m2 `& b1 j# Y" A& a! i3 g4 N: p0 R( j
8 O" K3 F! U) [) `3 J: o' _/ {5 }- f

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
吉吉幾幾 + 30

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-5-13 16:21:54 | 只看該作者
初看問題在浮球開關的選用上,如果是觸點式的那工作在直流電路里控制繼電器會產生火花,影響壽命,還有控制水位的范圍,范圍小會頻繁啟動。
3#
發表于 2018-5-13 17:03:22 | 只看該作者
選型錯了,中間繼電器后面加交流接觸器的!
4#
 樓主| 發表于 2018-5-13 17:09:46 | 只看該作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
. m* w" }( G3 c( a7 e  i/ ]" B  h  S. R  t2 ~) G
時間繼電器后面是加的接觸器的線圈4 c/ W' L* S% E4 m8 G2 @% j9 |
5#
 樓主| 發表于 2018-5-13 17:12:09 | 只看該作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect/ b9 t8 B8 N) ~( \+ y  q+ F

0 o5 g) f: G7 m4 S0 L電火花的產生不清楚,設計的時候也沒考慮到2 O4 F& H8 s8 d- w1 N. `8 M3 M: u, q
水位不會頻繁上升,可能一個月上升到浮球開關的位置4 z; ?! ^$ c  b
6#
發表于 2018-5-13 17:19:30 | 只看該作者
中間繼電器是KA  交流接觸器是KM
7#
 樓主| 發表于 2018-5-13 19:11:02 | 只看該作者
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 編輯
/ ~, E/ y1 N1 O9 |4 {1 A- k9 G
蕭春彪 發表于 2018-5-13 17:19
2 a8 c" h  c9 S: o+ z, X* t! Q中間繼電器是KA  交流接觸器是KM

/ H) [* a0 Y3 G* G1 R4 V
( Z- |' `) k5 z將時間繼電器及接觸器的文字符號已更新9 c, s6 n7 ~( `
! @. c% n; T) L9 c" ~
8#
發表于 2018-5-13 19:30:36 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 編輯 5 O% A4 I$ X  T; j# T  S
6 _: h$ x( J2 Q7 z5 E( y4 k
看上去是水位到,有電就水泵工作的機制

點評

對  發表于 2018-5-13 19:32
9#
發表于 2018-5-13 19:36:49 | 只看該作者
702736 發表于 2018-5-13 19:308 h" |$ @: w$ L6 l9 B- o
看上去是水位到,有電就水泵工作的機制
2 x7 J- m# K/ x! U- O
熱繼電器沒啟用?
+ T5 h. j& ]& [- w
% C* C0 e7 Q. D( R  }
10#
發表于 2018-5-13 21:00:37 | 只看該作者
還有一點,L3接的直流電源 , 接觸器線圈最好接在L1 L2上  這樣缺相就不工作了。

點評

接觸器三相都接通了  發表于 2018-5-13 21:44