下面是我設計的一個過濾設備
; R' \7 A! w" @% K5 Q. ^ : J: h  i) i) V4 K- U+ n
$ h7 A0 O. m2 y% V
①是進水法蘭 ②是排污口 ③是浮球開關(裝了一個過濾器) ④是滾筒(可以轉動) ⑤是水泵 ⑥是噴嘴 ⑦是出水法蘭 ⑧是電機 ⑨是電箱9 t0 M! T( F! m3 m! ~' B9 f6 ~
下面是電路圖
1 S+ @7 R& D: V4 \ ! q7 k) {& \% I4 k5 z% B& U* l0 d

+ Q) O  n  q' R) W5 J設計的目的是:當水位上升,浮球開關的常開觸點閉合,使中間繼電器的線圈得電;中間繼電器的常開觸點閉合,接觸器的線圈得電;接觸器的常開觸點閉合,從而電動機得電而運行;當液位下降,浮球開關常開觸點又斷開,電動機停止運行。" G& k8 U6 }/ I0 ?7 F! L5 a2 d
如上圖所示的電路圖是否能達到這樣的要求?電路圖還存在哪些問題?
/ q2 d6 X6 R8 ?( p: x
( [. M: g  M+ X- j; a: b) _& J浮球開關是這樣的+ c$ ]  u2 }' h/ j; B

3 H. |5 `' Q0 \3 i% q8 w8 n7 d  A4 M" b8 y5 L% d
" O8 c7 L& C; ~: y& p) H$ f5 g3 \

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
吉吉幾幾 + 30

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-5-13 16:21:54 | 只看該作者
初看問題在浮球開關的選用上,如果是觸點式的那工作在直流電路里控制繼電器會產生火花,影響壽命,還有控制水位的范圍,范圍小會頻繁啟動。
3#
發表于 2018-5-13 17:03:22 | 只看該作者
選型錯了,中間繼電器后面加交流接觸器的!
4#
 樓主| 發表于 2018-5-13 17:09:46 | 只看該作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect1 ^0 B4 D* q2 |$ x0 w) J
- v8 u& K6 ]: a$ d. J
時間繼電器后面是加的接觸器的線圈- p& j. G) f3 a9 u3 F3 c4 r
5#
 樓主| 發表于 2018-5-13 17:12:09 | 只看該作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
% C) I  U3 T; H. S! k5 @" B: p5 t9 \% W- O- ?8 O* }/ n$ s2 U
電火花的產生不清楚,設計的時候也沒考慮到( {# M& h" E6 a( F+ V
水位不會頻繁上升,可能一個月上升到浮球開關的位置* [- }2 Q5 y4 x+ |5 d
6#
發表于 2018-5-13 17:19:30 | 只看該作者
中間繼電器是KA  交流接觸器是KM
7#
 樓主| 發表于 2018-5-13 19:11:02 | 只看該作者
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 編輯
9 G4 A; P( y7 K7 [8 I: R! |; }
蕭春彪 發表于 2018-5-13 17:19
) B4 P, ~6 q7 ]" M6 q! ]中間繼電器是KA  交流接觸器是KM

" H! s2 ~/ N) `9 l- e0 V* J! c+ t
: J$ b; c* f) {5 q5 I3 Q+ p$ R' H將時間繼電器及接觸器的文字符號已更新  d/ W# j5 \5 J* p5 w! {% M

0 C+ A9 e6 y: `  C1 G* C; c) j) a- ]
8#
發表于 2018-5-13 19:30:36 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 編輯 ( K: ?" V/ N' G) h" P' c5 e) z
8 T! d$ v3 x) i
看上去是水位到,有電就水泵工作的機制

點評

對  發表于 2018-5-13 19:32
9#
發表于 2018-5-13 19:36:49 | 只看該作者
702736 發表于 2018-5-13 19:30
' k+ _$ P3 f# b- P$ v8 C看上去是水位到,有電就水泵工作的機制

4 B% r" {# N2 U3 m; ^: Q1 J( E熱繼電器沒啟用?4 U* @5 \/ u3 ?+ U; \: s

: |5 u6 @$ B- K& _5 W( r
10#
發表于 2018-5-13 21:00:37 | 只看該作者
還有一點,L3接的直流電源 , 接觸器線圈最好接在L1 L2上  這樣缺相就不工作了。

點評

接觸器三相都接通了  發表于 2018-5-13 21:44