請教:低壓直流電路設計

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-12-18 18:48:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要測試一個工控系統,最基本的電路線纜選擇連接都沒有把握,菜鳥啊,請大師路過指點一下:2個12V 100AH的蓄電池串聯成24V 100AH電池組供電,供給8個一模一樣的設備,耗電是1-2A/設備8 [7 s7 @7 H# i9 w- C3 G

! ^: y: K& ?. d4 c1 E# a7 A& `0 B5 y" \* M( p/ f- m% n
我的問題是:! ]0 P) _* g6 f3 x2 X# A9 ]
1、是不是需要選擇專門低壓24V的直流線纜?外面一大堆直流線纜好像都是高壓的,可以適用嗎! H5 z  }4 ]" m8 p/ ^
- I7 G- l3 p% c1 Y# p' O
2、由于空間布局,最好是這樣布線安排:電源接10平方線,分出去2路6平方線,每路6平方線再分出去4路4平方線連接設備,這樣規格的線纜安排合理嗎?$ V4 M) O( I  y' E9 u
( D% K& D. N" I4 q- R
感激!跪謝!
$ B# f6 I0 m" @: S
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-12-18 19:41:02 | 只看該作者
1,高于24V耐壓的都可用。9 e- S% D  Y% n1 U  w, m  I/ y
2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方線就足夠了啊,分總線4平方,總線6平方,就可滿足一般敷設在管道內的要求了。
3#
 樓主| 發表于 2017-12-18 22:01:13 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-18 19:41- R6 P8 D! Z/ @3 |/ A
1,高于24V耐壓的都可用。5 m+ y! s! p3 q2 z# f
2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方 ...
5 A, z# s, H; {$ W7 T) e+ ^& G% E
謝謝回復!
3 R+ R6 K3 E8 z+ X( q, b3 d6 k有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點& x( x: T$ o4 h% X3 b% D' {
高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV的光伏線纜都可以用吧?
, f7 \- M" E  I5 {
4#
發表于 2017-12-19 09:11:33 | 只看該作者
hillman 發表于 2017-12-18 22:01
9 b- k0 e) ]! a2 m  a謝謝回復!/ x; n4 a7 W  w/ M0 |
有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點: w: \& m. d4 [+ b* x
高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV ...

; @$ n( a/ n6 I$ \! T負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。
4 `6 ~5 K3 d% Y高于就可,但也太浪費了
4 r9 v# r, O% L/ N1 y/ Y/ m/ R
5#
 樓主| 發表于 2017-12-19 11:08:53 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-19 09:116 \8 I3 D" a& Y  C3 d
負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。
6 E" M/ T+ _" F1 @7 I高于就可,但也太浪費了

3 W6 e( V  T4 q) n' t$ m; w! e% L2 B- G, W" L  K( U3 n8 G! s) R
受教了!
, |+ V( C/ [( u' O7 ?4 z7 H
6#
發表于 2018-2-12 17:37:40 | 只看該作者
1 沒有問題。高了沒事,低了就不行。
7#
發表于 2018-2-12 17:39:49 | 只看該作者
2.承載電流能力沒有問題。但是要考慮壓降,跟電纜長度有關系,需要算一下。