請教:低壓直流電路設計

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-12-18 18:48:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要測試一個工控系統,最基本的電路線纜選擇連接都沒有把握,菜鳥啊,請大師路過指點一下:2個12V 100AH的蓄電池串聯成24V 100AH電池組供電,供給8個一模一樣的設備,耗電是1-2A/設備
( \. T0 `* j) M$ T5 L! J% ~& Z$ K3 R# X& x/ R- H
1 n1 P5 E  n  x% t8 M1 @
我的問題是:  R' R# z) A. R1 J6 x  i
1、是不是需要選擇專門低壓24V的直流線纜?外面一大堆直流線纜好像都是高壓的,可以適用嗎$ N; s5 D# G- e* T) p$ B

8 a9 s0 ], ^  t! d5 R7 _6 E6 B6 P2、由于空間布局,最好是這樣布線安排:電源接10平方線,分出去2路6平方線,每路6平方線再分出去4路4平方線連接設備,這樣規格的線纜安排合理嗎?/ Q1 {, l5 x8 v9 I9 C

, L* R8 _: r3 s3 L( y感激!跪謝!% @6 Y2 a1 f* O" f, {% ~, L2 A
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-12-18 19:41:02 | 只看該作者
1,高于24V耐壓的都可用。
) M4 H5 K% ?1 ^% V! h0 ?- O2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方線就足夠了啊,分總線4平方,總線6平方,就可滿足一般敷設在管道內的要求了。
3#
 樓主| 發表于 2017-12-18 22:01:13 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-18 19:41, b1 Q  ]1 j- }8 U9 [5 O
1,高于24V耐壓的都可用。: l* |: s7 _) x, W4 a
2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方 ...
: P0 u9 R; H, [: I
謝謝回復!
& y" @' _; K$ E4 \* {8 }9 z有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點
. t+ {7 s+ V: c高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV的光伏線纜都可以用吧?) ^( O5 N/ ]' y7 L! v6 z( t
4#
發表于 2017-12-19 09:11:33 | 只看該作者
hillman 發表于 2017-12-18 22:01# D' G5 U4 b2 O6 V/ f( f
謝謝回復!
: l2 m# \- C9 j  |7 Y* q有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點7 E1 l" x; |! I6 a- K% R
高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV ...
! `9 ^8 m% a" g% e
負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。7 [8 L& M, j9 R* i" b
高于就可,但也太浪費了
% y* p$ y! K" {6 [
5#
 樓主| 發表于 2017-12-19 11:08:53 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-19 09:111 ^1 \+ h+ i% A% K$ O3 s% j
負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。
- p8 z: j* Z) y& Q# W高于就可,但也太浪費了

3 C' F2 m) ^3 |7 a) |: O4 ~% s( Z* |0 T2 v: g
受教了!
& Z6 s+ x4 u  X: z- y0 U1 @
6#
發表于 2018-2-12 17:37:40 | 只看該作者
1 沒有問題。高了沒事,低了就不行。
7#
發表于 2018-2-12 17:39:49 | 只看該作者
2.承載電流能力沒有問題。但是要考慮壓降,跟電纜長度有關系,需要算一下。