国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 8483|回復: 10

有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-6-6 18:34:41 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近日有臺變頻器出現故障,現象如圖,有搞過DANFOSS(丹佛斯)變頻器的嗎?急需解決.

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2007-6-7 12:27:33 | 只看該作者

丹佛斯變頻器出現故障---[如圖,請教]

有人搞過嗎?停產兩天了.急啊!
3#
發表于 2007-6-7 17:14:59 | 只看該作者

Re: 丹佛斯變頻器出現故障---[如圖,請教]

micro75 你好
3 R3 W9 v# Q7 ~5 x/ `3 G8 ?, C% _( F  m
能把上圖翻譯程中文嗎?及故障現象,發生過程,變頻器型號等介紹一下.
3 L( e( q0 F. }5 W) _6 J未接觸過丹佛斯變頻器,我常用倫茨,富士,東芝等品牌的變頻器.
4#
 樓主| 發表于 2007-6-8 08:23:02 | 只看該作者

Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]

上圖意思就是通訊出現故障,地址不符,是變頻器的通訊控制板出了問題.昨天換了臺新的,故障是不報了,但PLC控制不了變頻器.現仍在處理.
5#
 樓主| 發表于 2007-6-8 12:03:32 | 只看該作者

Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]

經24小時連續奮戰,現已成功處理!!\
3 F2 `  ]* S0 {7 T" g. W' V& v6 v下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少.! I2 b( u. P/ t3 \" R% Q
系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,' d6 W* g+ o4 `' d
( o  y: i8 M4 G& T  G' p  L- t
故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作.
" z) E3 A( `$ x# ~- F( j, ?6 m處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.* V( w' P, l+ [" Z- s0 S
" H- c, H9 t2 V/ ~
解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功., \/ B; o. [% R( I( F  a" a0 m

* o  U- B! t) \$ P) @' \小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源.
6#
 樓主| 發表于 2007-6-8 12:04:58 | 只看該作者

Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]

經24小時連續奮戰,現已成功處理!!
( E9 K. ^& h5 s7 Z4 m% {1 [下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少./ O! ]7 B$ w4 @2 ~$ m$ A2 R( w" c
; U8 C" I4 Y- P2 d6 k$ n
系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,: `( k1 S4 p" i- o8 u" L1 p
( d6 A' a4 m$ [# x
故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作." X" y& o# w7 J
; o( _# y3 o! w# w6 b* y# ~+ H$ H
處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.
( Q) x8 J. W, {, L+ E7 n  G: I6 R% M9 `. G9 u8 O; q" s/ G0 n
解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功., S  z7 k: Q* s$ s
7 g" \9 I1 F8 B' L) N" M8 P
小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源.
7#
發表于 2007-6-8 19:34:08 | 只看該作者

Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]

呵呵,解決就好啊!
' x$ H" A( \! f" i9 V4 }) ~7 k+ F( w8 D1 `& V9 X# h" \
一開始我看了你發的界面后,我就猜想可能是變頻的通訊出了問題.4 ?4 d! g0 X6 o4 [& a  F7 M

5 ^  Q/ {% t/ A! l啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.
! X5 D4 \2 Q" }  m  o0 h& r& i2 Z; {+ o" [- {& Q. f
關于這個,由于你前面提到按常規過程設完參數的.我在想是不是由于通訊的地址交叉所引起的?3 a" v  A' P( w8 l0 r
+ t5 u' v. V  _  j# I
看了你的解決辦法,我還是疑惑,熱敏保護最多也只是會引起變頻器誤報警,它又是怎么形成積加造成10%的頻率運行的呢?6 ]5 h* S6 `& z- j6 d% E8 e

& y9 Q& ^9 R( C6 i  j/ g& IPS:
- T/ s1 }4 f# {1 C% Q2 j) y3 K非常感謝你提供那么豐富的CASE給大家參考.
2 O: l# D* w1 |# k同時也聲明,我以前沒有用過你說的這種變頻器.+ S) s0 Z4 L: _) j6 k5 w
只是以此在和以前的經驗在比較.若有什么不對的,請不要笑話俺啊( F# }# H' e! f& b2 m, N

! @% F9 l' O8 J" R- V4 m
% _/ Y( X& G( U) O% i
% ~5 \/ I! i  Q, c0 {* M呵呵~~~; X+ b( l) c3 Q0 K5 P

) a: z3 O6 ^( `# e
3 Y) k5 E5 ?8 A  J- Y
) Q, N! {: G5 O+ }
" \7 y0 ^& U  r. l
; Z7 p% z! z6 v
8#
發表于 2007-6-16 10:54:56 | 只看該作者

Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]

沒有接觸過現場總線- O/ y* @- R2 p. ?. b
樓主能否發一些關于現場總線之類的資料7 y( R9 f0 x7 S8 K$ m2 A
謝謝!
/ P4 z9 P, [) [! l
9#
 樓主| 發表于 2007-6-19 12:37:33 | 只看該作者

Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]

先看看profibus現場總線吧.

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
10#
發表于 2007-6-19 18:44:11 | 只看該作者

Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]

我公司也有臺類似的設備,但是樓主你上傳的圖紙看不清楚。無能為力了。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-9 02:44 , Processed in 0.067812 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表