廣數980TD 013 報警 求解決

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-7-26 22:37:11 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廣數980TD  013報警 怎么解決啊    界面上顯示主軸轉速倍率沒有了    一給轉速就報警!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-7-27 14:59:19 | 只看該作者
自己不懂,找售后。
3#
發表于 2015-7-27 22:00:46 | 只看該作者
貌似圓弧參數錯誤吧?看看起點和終點距離會不會太大,加大編程R值。
4#
發表于 2015-7-30 20:33:05 | 只看該作者
編碼器問題吧,以前碰到過類似的但是步是980系統,編碼器上的同步帶斷了,系統檢測步到轉速,就一直報警,
5#
發表于 2015-8-1 21:37:45 | 只看該作者
013報警內容  主軸模擬電壓控制無效狀態輸入了  S00~S99 以外的 S 指令% S4 b* L' X( I5 U5 ^
解決方法       按復位鍵消除報警,再修改程序( {: e( l1 t! ]5 D( {

. ~! i* t* ?5 l. ~: w你給個0-99之間的轉速看下。。。如果是樓上的說的那樣,還有可能是測速電機連軸器斷了或松了。