空調暖通問題求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-11-1 16:08:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鑄造車間要求溫濕度要恒定,且范圍可控,所以對空調系統特別嚴格,溫度要求在±1度以內,但是相關設計院的設計人員說到空調上下送風,風的溫度要有個衰減的過程,在一定空間范圍內是不可控的,請各位大俠指教,有啥好方法是可以實現車間全部的空間溫度都能夠做到±1度!急急急急!!!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-11-1 16:15:18 | 只看該作者
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,( H" l# Q! s5 \& f4 H

6 }+ N  c5 y; i1 H) m$ v首先,你組織氣流,可以是對角的,也可以是對角--中間的,即中間地板回風,局部氣流不到的情況,可以單獨做隔間,單獨處理這個區域就可以了,

點評

是總裝車間的氣流組織模擬。不是樓主的鑄造車間。我們剛剛做了一個發動機鑄造項目。沒有樓主這樣要求。  發表于 2013-11-1 18:43
阿呆,你說的銀子少了,你說的不對,那是隨便聊一天的價錢,氣流組織仿真,要玩好幾天呢,每天就得2萬塊,  發表于 2013-11-1 18:37
我們只有大項目才會設計CFD氣流組織仿真。費用在2萬人民幣左右。  發表于 2013-11-1 18:14
3#
發表于 2013-11-1 17:16:47 | 只看該作者
“車間全部的空間溫度都能夠做到±1度”,要求抬高了吧?

點評

這個是常規的數據,可以做到  發表于 2013-11-1 17:21
4#
發表于 2013-11-1 18:08:59 | 只看該作者
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。

點評

只是我不懂。什么工藝有這種要求。他們也沒細說。我也沒問。  發表于 2013-11-1 18:52
8爺厲害。我是在賣化驗油設備時候。聽他們說的。0.1和0.5的差別不是5倍的難度了。如果有0.1的水平。項目批準。院士帽子絕對到手。跟數學有關的項目。貴。  發表于 2013-11-1 18:48
數學問題了,室溫精確控制,先計算本底‘熱場’,該熱屏蔽的給屏蔽掉,發熱的馬達可以用地下風道,本底處理好以后,計算風量就可以了,油到0.1度,高難度了,我現在玩100度溫差0.5度,國內就是‘絕活兒’了,  發表于 2013-11-1 18:35
5#
發表于 2013-11-1 18:09:36 | 只看該作者
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。
6#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:09:38 | 只看該作者
我很呆 發表于 2013-11-1 18:08
" G5 [! T$ \9 q, @4 r這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。

* {$ R7 y! ~$ ~% X8 R為什么我發言都是有不良內容無法發送啊
# u' C/ _2 b" O' L" j) j8 W. a
7#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:11:44 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-1 16:15
6 `6 }$ ?3 q. d$ m% n$ D2 ^設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,
3 c: ^9 H2 ?+ j  ~; R% \+ P
) W! L# Z$ S; ?首先,你組織氣流, ...
2 ^4 f" d- t; k
我們是精鑄制殼車間,溫度不合適會開裂。砂鑄我記得沒有這要求。( H, {; E3 _4 o2 m% {7 u
8#
 樓主| 發表于 2013-11-2 10:12:35 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-1 16:15 - D4 S# O. G  V0 v% x+ l) c: Q
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,8 y: o  ^/ F! L( h( w. }' ]* U
( O+ {" b! M7 I5 p" p5 z
首先,你組織氣流, ...

6 l3 e- f) B8 M( H3 a7 }+ W制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒想到有什么辦法可以控制。請賜教!
9#
發表于 2013-11-2 12:34:45 | 只看該作者
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 10:12
6 N6 K3 Q2 q2 a8 u# ^制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒 ...

1 u$ n9 m/ [& n) J% I; _% P先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,
5 U9 z' J) Y$ T' J( T# u) P; k$ P& S& \
舉例說,一個房間,本底溫度是21度,隔熱做好以后,計算換熱,定期補充冷量,就可以控制精確均溫,這個沒有問題
10#
 樓主| 發表于 2013-11-2 15:12:56 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-2 12:34
' O' ]2 U7 K0 L( Y+ u先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,1 u, T! |' z  q  d' i  W

, M2 A. D3 s; N2 D8 `舉例說,一 ...
3 R; W7 S  a1 x6 W. I# _
大俠你好:
% R7 m' C. S8 W- D7 j    我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之內的溫度均勻?