氣路欠壓——用氣大戶的附近"居民“投訴——求助

  [復制鏈接]
1#
發表于 2013-10-5 12:21:03 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/ ~9 V. K1 H* f/ [
我們常采用的是集中供氣,安瑞科螺桿壓縮機,氣壓在0.62MP佐佑& ~0 d! O" Q* v# |4 q
7 v8 \; j/ H# W$ j: K" [2 ]
現在一個用氣大戶[板材拋丸處理的濾筒除塵器],需要脈沖大流量吹氣,雖然有一個1立方的儲氣罐,但附近用氣量很小的塔沖氣壓下降至0.4! {/ J  F5 B: S. v4 ~% w

0 _1 H, D% x9 f3 Y: @) H低于額定氣壓不能正常工作
5 K" n! {, c3 }7 g- G6 s* F+ ~+ ^. B
現在想到三種解決辦法:
2 e' R% [+ d1 ?8 k8 n1.增加一個0.2立方的儲氣罐; }) G% Z( W: O# C
2.增加一條供氣線路3 L4 q- p6 u# _+ ~/ g0 z
3.配一臺空壓機+ ~/ L+ O& _; h6 B

0 j. H  \8 i% T4 v# I希望哪位大俠能指點一二) m0 g. c' b/ g! R5 ?8 E! j  W
5 s9 c' A2 l7 {7 n3 Y
  @. l# ~+ O- l; q8 z( t  q
9 u" r5 k3 ]" u% |

# F. v' M& h* F  K+ d% q

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-10-5 12:33:00 | 只看該作者
儲氣罐的大小要算一下。
# z4 o7 h% S' \8 H連續生產的盡量大點。
3#
發表于 2013-10-5 12:34:08 | 只看該作者
感覺單獨加一條供氣線會好些
4#
發表于 2013-10-5 13:49:07 | 只看該作者
本帖最后由 yantouchang 于 2013-10-5 13:55 編輯 * k7 F3 J. _. d0 c* E4 p3 B
6 r6 B9 \; |- X: n6 I
俺之前也遇到一個類似問題,空壓機放在A廠房,B廠房需要用氣,客戶用一根管接過去后發現B廠房氣壓不足。客戶只負責氣源,其他問題要我們解決。開始的方案也是增加一個儲氣罐或者在配一臺空壓機(增加成本),后來老大問起此事,老大問“管路壓損跟流量流速有沒計算過?空壓機性能曲線在哪里?”俺們不做聲(沒有去查,也沒計算)。后來查空壓機的性能曲線發現空壓機夠用,然后俺就想:“是不是增加一個儲氣罐就行了,如果很多氣缸同時開啟用氣量大,加一個儲氣罐就能解決問題”,但是這樣處理,購買氣罐的錢要我們自己掏,接著俺就計算了一下總供氣量跟管路壓損,原來是輸送管道太小了,壓損大,要求客戶換輸送管路就可以。客戶換了管路后使用沒有出現問題。# t5 s# o2 N& m1 w8 z% e8 M
: V6 @4 g! J3 c# q
所以后來我做事開始喜歡計算,算過之后心里有底,也好說服客戶,說服領導。1 o. t$ `, @$ }5 m0 R' c
我手上有一個關于風送的書,里面講的問題比較全面,傳到了附件中,希望對你有用。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

點評

此文件有沒簡體字的,繁體字看著有些累。  發表于 2013-10-5 15:17
5#
發表于 2013-10-5 13:51:23 | 只看該作者
國產濾袋式除塵器?額定壓力設定6Bar,低于就無法啟動?
( @1 g4 ]% n& [/ P: J2 E脈沖電磁閥的啟動壓力應該在1.5Bar(內先導式)左右,4Bar就不工作猜想是避免氣流量不足,無法有效脈沖反吹。脈沖頻率多少?設計流量多大?0 |9 {  h. V0 D5 A0 h* f# R
頂部的氣包都撐不過的話,如果不想大改那就增加儲氣罐容積或者額外引氣路保證壓力穩定。" A7 n* \. _. h1 A
如果電磁閥設計流量Cv在10以下,可以考慮更換高頻電磁閥。
6#
發表于 2013-10-5 14:53:01 | 只看該作者
yantouchang 發表于 2013-10-5 13:49 2 Y$ F, ^/ j( v; w4 K
俺之前也遇到一個類似問題,空壓機放在A廠房,B廠房需要用氣,客戶用一根管接過去后發現B廠房氣壓不足。客戶 ...

7 a% F% ?' @/ g/ p/ L2 {兄弟,可否發我郵箱一份,wang10705@126.com謝謝
7#
發表于 2013-10-5 15:25:20 | 只看該作者
可以把脈沖頻率延長。
8#
發表于 2013-10-5 16:06:59 | 只看該作者
wang10705 發表于 2013-10-5 14:53
9 m* ?, N# O; M) O) q1 |6 w兄弟,可否發我郵箱一份,wang10705@126.com謝謝

( Q! V% L+ X7 K% v( W1 T' P6 `不好意思,電腦給屏蔽了,發不了。
: L7 `6 S7 [6 S7 l2 m; ^
9#
發表于 2013-10-5 16:41:48 | 只看該作者
不是有增壓泵嗎?可是查詢看看
10#
 樓主| 發表于 2013-10-5 17:46:12 | 只看該作者
櫻木花道1 發表于 2013-10-5 16:41
8 B3 C3 Q1 P7 p: ~; m% Y- P不是有增壓泵嗎?可是查詢看看
9 g( S& t) v" U. Y5 n* s- ]
找到了,這個比較好,應該是理想的方案,謝謝!
3 D& z! N0 V$ ?, `+ P& Z