一塊電度表,二組互感器的接法,請教

  [復制鏈接]
1#
發表于 2012-5-14 13:53:11 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有兩個獨立的負載回路(斷路器都為400A),現在需要用一塊三相四線電度表來統一計量,每個回路設3個電流互感器。1 }7 r6 u7 K/ x/ K  [2 n, M
+ n) Q4 a! B; H, |, d' R6 M
現請教大家:
4 m/ d3 K& @! Q% K
! v- E; \- z, @4 k) d/ {( R    1、兩組互感器并聯后接至電度表是否可以?1 P7 t6 j6 t: u
    2、如果可以并聯連接,那么輸入到電度表的互感電流是否為兩路之和?2 {. M) e& F9 S/ w  k
    3、如果是輸入到電度表的互感電流為兩路之和,為了避免互感電流值超過5A,那么是否電流互感器應該選800/5A的?
# D! T1 F9 a3 |    4、這個方案是否可行,實施過程中有需要注意哪些安全事項?; R3 Z! V% z6 j$ I+ z
    5、有沒有使用的案例,望各位大蝦不吝賜教!% S1 Q. R7 P( o7 U4 ~! u! j

4 W8 @5 A. O( J8 p5 ?& i& T8 u, P" p+ R  q. F1 B' z( f. b
變壓器低壓側系統由于負載產生諧波電流,需要加裝有源濾波器治理。現經檢測確認諧波電流量為210A,并確定需要三相四線制有源濾波器。廠家的三相四線制沒有210A這么大的。但是有90A和120A的。: g% g! {$ z6 I3 k7 M% x6 o% u# \

& M% E, r1 g+ M! I1 l, S請問:1.90A和120A的三相四線有源濾波器可以放在一起并用嗎?如果不能,為什么?" U! h3 k5 A/ B3 q7 F! e
5 N1 B" T, B" e! O  m3 g
2.三相三線制不同容量濾波器并用的情況又是否可以呢?
6 C# N6 g& x0 C3 K! k! m" |, G3 q5 V( L- N; b
謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-5-14 15:56:10 | 只看該作者
看不懂
3#
發表于 2012-5-14 22:47:36 | 只看該作者
看樓主的意思是要計三相四線制電能,然后考慮到電流較大故需通過互感器實現,但不明白為什么測兩個回路總電能一定要用上六個電流互感器?可以在兩回路公共主線上用三個電流互感器,然后根據電能表的額定電流來選互感器的次級電流。變比不就可以實現了嗎?并起來的話有很多風險,總電流有可能會超過儀表額定電流,同時要注意同名端;安全注意事項無非是電流互感器二次側不允許開路,接地之類的;至于諧波濾波器沒用過,主要看有源濾波器內部組成,是LC電還是其它?理論上是可以,并聯分流大家都懂得。上述供參考!