我工作的一點兒體會

[復制鏈接]
1#
發表于 2006-11-16 18:10:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

這是我工作中碰到的一些問題的解決方法,說不上經驗,只是我個人的一點兒認識,再加上自己的理解。有不同的意見,各位社友可以發表一下看法,謝謝!

fficeffice" />6 ~' P' r1 V- R: [$ q

1PLC通訊端口損壞一例

3 Z9 O. [. U7 O2 B# @; }

  我們有一項工程,PLC端口燒壞。PLC通訊線是通過滑環引出的。考慮到前幾天剛下過雨,懷疑是滑環進水引起的PLC通訊線短路,而燒壞PLC端口的。用搖表測量通訊線(線路兩端均懸空),發現通訊線間有電阻,正常時應為無窮大,而測量時,電阻在ffice:smarttags" />5M10M之間。從而認定PLC端口燒壞是滑環進水造成的,更換滑環后正常。

! o9 r6 h6 Z. ~8 a# k8 \" y! h

2、盡量避免多次調用同一子程序

. M) W3 k4 p9 _

  在程序中,多次調用同一個子程序,在語法方面沒有什么錯誤,但我們要盡量避免這一做法,尤其是在帶有形式參數時。下面通過一例來說明。如下圖1所示,網絡1314都調用protection子程序,這時,網絡14調用時protection子程序的運行狀態如圖2所示。我們注意到,網絡14調用時的形參#protection的數值(1169,網絡13調用該子程序時的參數值)并不是網絡14調用protection子程序所要的數值(應是481)。這樣,就會造成我們所不希望的結果。

: ]. @; X: G. g7 g F' P# c, O

& v2 @. y: Q2 w" h+ P

3PLC輸入的線間電容引起的誤動作

; K0 U( ]$ k9 a" t4 f

  電纜的各導線間都存在電容,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內。就是合格的電纜,當電纜長度超過一定長度時,各線間的電容容值也會超過所要求的值,當把此電纜用于PLC輸入時,線間電容就有可能引起PLC的誤動作,會出現許多無法理解的現象。主要為:
  1,明明接線正確,但PLC卻沒有輸入;
  2PLC應該有的輸入沒有,而不應該有的卻有,即PLC輸入互相干擾;
  最近,在調試一PLC系統時,就出現了一種現象。MIC傳感器不動作,或動作后,另一傳感器(FLY)的動作影響MIC傳感器,即:MIC動作時,FLY傳感器一動作,MIC就變成不動作了。也就是:傳感器的動作彼此影響,懷疑是電纜質量不好,線間電容不合要求造成的。直接把MIC傳感器接到PLC,不使用電纜后,一切動作正常。

* g6 P+ |( W0 k8 J0 G$ m4 s! T# \! A

  消除線間電容影響的辦法:

, @& K" z! H: S. I" v6 T

  (1)使用電纜芯絞合在一起的電纜;

0 y5 K! u2 j) j" _

  (2)盡量縮短使用電纜的長度;

e4 u; K) R4 w# [; {* Q @. u

  (3)把互相干擾的輸入分開使用電纜;

^& Z& o# o9 L. z' L+ H

  (4)使用屏蔽電纜。

1 t8 J( J/ [2 q9 G) {3 V1 \: M

4PLC合理編程消除誤操作

$ n$ j' q3 T) h1 N

  (1)消除手指顫動:使用微分指令DIFU13)來檢索按鈕送入電信號的上升沿,在一個執行周期里PLC只執行一次,從而避免此類誤操作;
  (2)無意識操作:
   優化顯示功能,使用不同的指示燈來顯示各種不同的工作狀態:平光-運行狀態,高頻閃光(11次)-試驗狀態,低頻閃光(3秒閃1次)-步進狀態
   輸入信號聯鎖

5 F7 w7 ^, W+ W; A" b4 R: B

 5、變頻器過電壓處理一例

0 V- t' c) H: E {

  減小給定使電機減速運行時,電機進入再生發電制動狀態,電機回饋給變頻器的能量亦較高,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,并很快達到直流過電壓保護的整定值而使變頻器跳閘。

3 x) U0 ?9 {) h8 Y3 }

  采取在變頻器外部增設制動電阻的措施,用該電阻將電機回饋到直流側的再生電能消耗掉。

5 \2 c) ]4 }% K2 i2 s

 6、變頻器過電流處理一例

& c. a C1 O2 K

  我們用安川變頻器帶120個小電機,當其中一個小電機發生過流故障時,變頻器就會過流故障報警,導致變頻器掉閘,從而導致其它正常的小電機也停止工作,這是我們所不期望的。

3 u2 {; p2 d1 n$ C F+ P

  處理方法:在變頻器輸出側加裝11的隔離變壓器,當其中一臺或幾小電機發生過流故障,故障電流直流沖擊變壓器,而不是沖擊變頻器,從而預防了變頻器的掉閘。經實驗后,工作良好,再沒發生以前的正常電機也停機的故障。

1 S, C W6 r4 ~" o

 

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-11-16 18:42:46 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

一鈁弟總結得很好!應該同時放在博客里阿!呵呵
3#
發表于 2006-11-18 13:05:22 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

受益了!
4#
發表于 2006-11-24 09:26:16 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

以后多向樓主學習,學到老,活到老。
5#
發表于 2006-12-13 08:42:25 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

黃兄:謝謝了!
6#
發表于 2006-12-18 18:55:14 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

挺有用的 謝謝
7#
發表于 2006-12-19 21:15:26 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

希望能多看到這樣的帖子,強烈支持!
8#
發表于 2006-12-21 10:56:04 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

電機減速時間延長一點,可能能省下點錢哦
9#
發表于 2006-12-22 16:01:21 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

很實用
10#
發表于 2006-12-30 09:17:07 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

向樓主學習了。