   我剛畢業出來,現在公司的電動機經常出現缺相燒壞的現象,所以我想應該能有缺相,過載保護電動機的東西吧?

, S& |4 R# S" }

   還有誰有電纜線的型號及其中文意思及其選擇方法的資料嗎?   

! V% c3 \& x7 R8 J0 H

            

" ^; \# M/ k* N' u

  小弟才疏學淺,請教個為前輩!

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-10-21 15:23:31 | 只看該作者

Re: <求助>:請問有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件???(起重設備用)

等我后天上班幫你問問我們的電氣工程師
3#
發表于 2006-10-21 15:26:59 | 只看該作者

Re:有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[請教]

帶缺相和過載保護的熱繼電器就可以

+ ~8 n8 v$ s& ~6 F' L

電纜的得查標準

* n# K$ ^: r. k- G4 X1 r5 ~' ?

 

4#
發表于 2006-10-21 16:21:43 | 只看該作者

Re: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[請教]

還可選擇專用的電子過載和缺相保護器。一般的熱繼電器(雙金屬片)從原理上講都是可以對缺相保護,但是因為具體選擇上整定電流時,往往被啟動時和短時過載時的短時大電流與缺相時的電流,在時間上和具體數值上相沖突。再加上熱繼電器調整的數值也不是很精確。并且沒有校驗手段,所以,依靠熱繼電器做缺相保護,尤其是啟動頻繁和啟動電流大、時間長(如風機,水泵)不是很可靠。 所以,就有了專用的電子過載和缺相保護器,原理也不難,主要是每一相上全部加上電流互感器(線圈),同時檢測中性點的對地電壓值,達到保護缺相的目的。再有可以精確設定過載保護電流和啟動的延時時間,達到保護的目的。 關于電纜的方面,電工手冊上全有的。好像本社區就有下載的。樓主找找吧!
5#
 樓主| 發表于 2006-10-21 20:21:18 | 只看該作者

Re: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[請教]

謝謝回貼!) {- F; g& ?: j- L( a  Q3 y  q& v
但是我是用在起重設備上的,如果選用熱繼,設備的頻繁啟動,過大的電流就會導致熱繼動作了!: [: L0 u. @. p/ O. X1 H* }  s6 O
  就如斷刀所說的:
0 z6 z# {2 y$ u+ o: x9 I"依靠熱繼電器做缺相保護,尤其是啟動頻繁和啟動電流大、時間長(如風機,水泵)不是很可靠。 "' K" u+ `% \# B5 r. ]( R! Z

3 X+ l, l) W. c* L6 P    斷刀  你所說的 電子過載和缺相保護器,我 先查下.謝謝兩位!0 ?: T$ e8 F1 w  p6 p  x9 j
     8 R! h; v7 F. g, s+ o" J1 V
  
6#
 樓主| 發表于 2006-10-24 19:55:39 | 只看該作者

Re: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[請教]

up
7#
發表于 2006-10-24 21:18:38 | 只看該作者

Re: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[請教]

可以使用斷相與缺相保護器!
8#
 樓主| 發表于 2006-10-25 19:28:18 | 只看該作者

Re: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[請教]

QXB型電機缺相保護器(以下簡稱保護器),旨在三相電機啟動或運行中,電源發生缺相故障,保護器將迅速自動作,斷開控制電源,電機脫電。從而保護電機不因電源缺相被燒毀。保護器分QXB-1型和QXB-2型,QXB-1型用于按鈕控制電路,QXB-2型用于開關控制電路。跟傳統的缺相保護器不同,保護器有如下特點:●保護器體積小、安裝接線簡易方便,無需附加工作電源。●保護器安全可靠,保護動作準確靈敏。●保護器適用于各類三相低壓電機的缺相保護,無論電機是多大功率、是何種控制方式都可使用。●保護器可用于交流或直流接觸器、繼電器、固態繼電器等配合使用在多種電機控制線路中,且適用控制電壓范圍廣。●保護器設有三相電源LED指示,發生故障時可根據LED指示鑒別故障相。●保護器設有測試按鈕,可定期檢測保護器性能是否良好(測試時3端LED指示熄滅)。三相電壓:380V±20%外型:80×60×28mm本保護器適用于多種電機控制線路
9#
發表于 2008-4-20 08:52:32 | 只看該作者

回復 1# 的帖子

小型設備用熱繼電器,中大型的加電流互感器配過電壓過電流失壓保護!
10#
發表于 2008-6-22 20:20:23 | 只看該作者
有專門的電機保護器