變頻器故障分析--請教高手

  [復制鏈接]
1#
發表于 2010-5-6 22:28:20 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺變頻器正常工作中突然報警停機,故障原因為散熱不良。檢查排風扇工作正常,再次啟動沒多久仍然如此。后來把報警線拔掉還是顯散熱不良。實在費解?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-5-6 22:50:50 | 只看該作者
控制柜本身散熱效果如何?現在環境溫度是多少?還有,用了多久了,什么時候出現的故障?
3#
 樓主| 發表于 2010-5-7 00:25:24 | 只看該作者
本身散熱效果還好,化境溫度也不高(20度),用了幾千個小時吧!主要用于空氣壓縮機變頻拖動,160KW功率
4#
發表于 2010-5-15 16:49:00 | 只看該作者
看一下起動頻率是多少?電壓多少??是不是起動當時熱量產生太多
5#
發表于 2010-5-16 17:03:29 | 只看該作者
這個得看一下參數顯示的具體狀況。同時看一下柜內溫度。如果確實沒問題,就得看內部了。如電容、硅管是否有發黑或者其他現象。等等。
6#
發表于 2010-6-1 13:35:26 | 只看該作者
路過,想學這方面知識。
7#
發表于 2010-8-14 13:10:01 | 只看該作者
哪牌的?有試過回復設定值嗎?