2.2kw離心泵,用60A的接觸器,熱繼電器選多大的?

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-1-18 21:51:18 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2.2kw離心泵,用60A的接觸器,熱繼電器選多大的??要求用按鈕啟動....電路圖怎么畫?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-1-19 00:07:25 | 只看該作者
2.2KW的要用60A的接觸器嗎?太大才小用了吧,有一個10A的就夠用了,用一個整定6.8的過熱就沒問題了,有直接賣現成的電路的,買回去直接接進出線就可以了,這么簡單的電路相信只要是工廠電工都可以做的出來。圖如下
3#
發表于 2010-1-19 12:41:54 | 只看該作者
本帖最后由 北京機床維修 于 2010-1-19 12:55 編輯 6 [" j; B3 i( S! |+ m

/ G; F. {5 k. @6 }3 Q上面那圖是從網上下載的,沒仔細看,有錯的地方,不好意思啊!下方保險的接線位置錯了,要接到接觸器的上面,像上圖是啟動不了的。當時下載時沒注意。還有上圖沒有停止,也是畫錯了的,停止要接到接觸器常開點的前面。錯的地方太多了,真是不好意思。用下面這個圖就行了,也是從網上下載的,沒問題的。
4 N- K7 ?% e* o3 {1 k& b0 q
4#
發表于 2010-1-20 13:12:47 | 只看該作者
對,電流很小的,不需要這么大的接觸器。
5#
發表于 2010-1-20 13:15:24 | 只看該作者
會不會是22KW的?
6#
發表于 2010-1-20 14:45:30 | 只看該作者
有可能是22KW哦
7#
發表于 2010-1-20 18:28:32 | 只看該作者
第二個電路俺覺得也有點問題,理論上來講。那照明電路和控制電路電源錯開更好。也就是說一個用AB相,另一個用AC或BC相更好
8#
發表于 2010-1-21 09:53:16 | 只看該作者
7#樓的朋友,你這樣考慮是為了相平衡嗎?還是為了確定三相都有電?我想控制線路的電流是很小的,可以不用考慮相平衡。
9#
發表于 2010-1-21 09:58:12 | 只看該作者
60A繼電器選大了。
10#
發表于 2010-1-25 16:44:33 | 只看該作者
選擇電機額定電流2.5倍的熱繼就可以了,另外60A的接觸器確實有點浪費的離譜了。