前天看央視的實驗現場,說空調省電的事情,看著覺得實驗太不科學了,尤其對風量大小調節的那段,得出風量越小越省電的怪論。

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
大白小白 + 1 思想深刻,見多識廣!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-9-9 12:59:37 | 只看該作者
其它條件一樣的情況下,應該是風量越小能耗越小吧,至少風扇功率小了
3#
 樓主| 發表于 2022-9-9 13:07:36 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2022-9-9 13:14 編輯
機械狗James 發表于 2022-9-9 12:59
其它條件一樣的情況下,應該是風量越小能耗越小吧,至少風扇功率小了

關鍵要看系統的制冷效果和能耗比。風量小了,風機是少了幾瓦,但其他條件就不可能一樣了,制冷量就差了太多
4#
發表于 2022-9-9 13:12:53 | 只看該作者
請教lz大佬,

我看了一些新風介紹的網頁資料,不知道有沒有關于這塊的書籍,好好補一補。
5#
發表于 2022-9-9 13:16:14 | 只看該作者
因為壓縮機的功率不變,所以風扇不轉最省電,完全忽視了熱量在空間的分布。就是個垃圾實驗。

點評

他用的是變頻,功率等是變化的。反正他要闡述的問題和條件都是不近常理的  發表于 2022-9-9 13:25
6#
發表于 2022-9-9 13:17:13 | 只看該作者
東海fyh126 發表于 2022-9-9 13:16
因為壓縮機的功率不變,所以風扇不轉最省電,完全忽視了熱量在空間的分布。就是個垃圾實驗。

這個節目的水平這么差?
7#
 樓主| 發表于 2022-9-9 13:20:47 | 只看該作者
大白小白 發表于 2022-9-9 13:12
請教lz大佬,

我看了一些新風介紹的網頁資料,不知道有沒有關于這塊的書籍,好好補一補。

哦,我倒沒有書,想生產?我也一直想裝,但我最關心的是室外噪音對室內的影響。我考慮過加迷宮結構,但怕煩,我家也可從室內方向進新風,還沒定奪
8#
發表于 2022-9-9 13:27:59 | 只看該作者
702736 發表于 2022-9-9 13:07
關鍵要看系統的制冷效果和能耗比。風量小了,風機是少了幾瓦,但其他條件就不可能一樣了,制冷量就差了太 ...

既然是試驗,就安排好設備房間,看電表就是結果了,不需要考慮太多
9#
 樓主| 發表于 2022-9-9 13:33:09 | 只看該作者
路人丙 發表于 2022-9-9 13:27
既然是試驗,就安排好設備房間,看電表就是結果了,不需要考慮太多

要設計好一個實驗或測試是非常困難的,有時比設計產品本身都有講究
10#
發表于 2022-9-9 13:36:37 | 只看該作者
702736 發表于 2022-9-9 13:20
哦,我倒沒有書,想生產?我也一直想裝,但我最關心的是室外噪音對室內的影響。我考慮過加迷宮結構,但怕 ...

我個人理解,不一定靠譜,僅供探討。

新風系統,有單向的,有雙向的。一般是廚房等出風,臥式客廳等進風。

室外噪音對室內的影響,我覺得大可放心。這個通風管道是柔性的,七彎八拐的,室外噪音可忽略不計;

而且送風的噪音以及設備的噪音,才是需要關心的。

我現在的看法是這個是新生事物,有待觀察。

1)如果外部空氣質量堪憂,這玩意就沒啥意思了;可能比較適合高層吧。

2)各個通道沒有調風或者開關選擇,要開都開,要關都關。從理論上講,這是一種浪費。

3)更關注的是熱量。如果外部溫度和室溫相差很大,直接通風,室內要增加額外的制熱或制冷消耗。