請教一個plc接線的問題

查看數: 2881 | 評論數: 4 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2018-9-9 22:18

正文摘要:

s7-200 224xp 晶體管型 ; o+ O5 A/ e3 | 9 e6 _4 p1 t1 |1、最右面,輸出端需要接24V電壓,輸入端也有24V的輸出(不知道我理解的對不對)。是不是內部2個是聯通的,類似我畫的綠線。' ?* s" }% \1 b: ], T" p 2、輸 ...

回復

keyman 發表于 2018-9-10 12:10:44
別太糾結,能用就好,無關的東西最好可以心眼大一點把他忽略掉,因為你只是使用它而已。慢慢的自然就懂了。有些或許僅僅是習慣,有些是pcb板的設計要求,作為工程師抓住核心問題才是最重要的。5 U( `+ n- |9 r$ b% Q" H  `# w) O
LIUYASHAN 發表于 2018-9-10 08:32:47
PLC電源在輸入端一般有24V,220v等。輸出端提供的DC24V,肯定來自于PLC電源,至于怎么連接不重要,要不有個變壓或者直接連接,也很少使用,除非小型低功率的設備可以使用,很方便
quanzhixian 發表于 2018-9-10 08:00:21
277741987 發表于 2018-9-10 07:37' x8 e$ L% [+ j& U1 g
輸入24VDC是PLC的供電電源,輸出PLC可以作為連接PLC傳感器的電源,一般不用,容量有點小。你畫的X是PLC的輸 ...

( M- b# H/ H2 j# J1 c我畫的x明明是在輸入端的
' P( l) y; d& ^7 F
277741987 發表于 2018-9-10 07:37:16
輸入24VDC是PLC的供電電源,輸出PLC可以作為連接PLC傳感器的電源,一般不用,容量有點小。你畫的X是PLC的輸出端,怎么會有開關量?先搞明白輸出輸入吧。接線記得有短接端子排,并不是那么多線壓在一個端子上的。