蒸汽加熱水,蒸汽量如何計算?

[復制鏈接]
1#
發表于 2019-2-26 10:38:44 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有什么公式什么的?
15噸/小時20℃的水, 需要加熱到104℃,所用飽和蒸汽為0.5MPA
用于除氧器,計算一次加熱蒸汽蒸汽量
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-2-26 10:42:52 | 只看該作者
看得有點懵圈啊,這要是回答蒸汽量是15噸/小時,會挨打嗎?

點評

我那是水  發表于 2019-2-26 11:03
3#
發表于 2019-2-26 12:06:44 | 只看該作者
2.3t/h

點評

我怎么算了3.2t/h,考慮20%損耗。  發表于 2019-2-26 17:07
多謝  發表于 2019-2-26 14:40
請問怎么算的  發表于 2019-2-26 13:08
回復

使用道具 舉報

4#
發表于 2019-2-26 14:08:46 | 只看該作者
水質量*加熱前后水焓值差=蒸汽質量*(蒸汽焓值-加熱后水焓值)
5#
發表于 2019-2-26 14:20:08 | 只看該作者
記得是用焓降計算的,具體可以查手冊。
6#
發表于 2019-2-26 14:57:56 | 只看該作者
是直接加熱還是換熱加熱?不同加熱方式用汽量不一樣
7#
發表于 2019-2-26 17:08:21 | 只看該作者

我怎么算了3.2t/h,考慮20%損耗.
8#
發表于 2019-2-27 08:45:28 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-2-26 17:08
我怎么算了3.2t/h,考慮20%損耗.

有個經驗估算,100kg蒸汽1小時可將1t水升溫70-80℃。