發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:48# N8 U& ]4 Y+ w6 h; w; V# O
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶 ...

' h# f) \3 L, F. ]有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝* ]9 s! h) h2 x' `/ q2 S& A1 K2 }! T
14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43
9 H5 S8 r/ v! W' i/ k) N能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
* H+ A- V" v/ O5 `& D1 g% l
產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器  b9 \$ h$ \+ [, U
15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24
+ Y3 g. V; }' |) S& N& M! M有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...
9 y' T6 H* X) V* ~" c  C
LZ你好,算我冒失了!
0 v/ M/ f7 }6 e6 B你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。
) k! U( y- h$ L6 Z0 K7 s  W, ?如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。# D. }  ~( K* p1 Q: R

* g: J$ v6 k* [. w( @7 `0 f* g我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?
" A4 H( Y' F/ ^3 ~1 \( B要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。% n! ^; G1 ~, c! x: i
1 o% M/ `6 s- I$ o( U- }+ V; y
/ `7 E- d* U4 A# ~* ~8 q  M

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。
' N" a( f9 M9 R8 x1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;
* ?+ j1 T9 Q0 v2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。+ _% D1 ~, L3 T3 Q6 s9 I7 B- N
3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;3 _9 m, F2 e- e3 U* _! N9 N0 @- `+ w
4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;
: N3 t5 `; o9 r6 [5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。* q1 z3 D. b4 q& k+ B" u8 C! D
6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;) J0 _8 R9 L2 U
記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31
2 @/ C8 j: Y7 x  S4 c& c( S, |# X隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...
5 c, a# y( W! Z
根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,+ f- A0 q) |! X. x
所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。
) R) l3 w7 e, ]( j3 x0 E
& I: d3 l  t6 b) w
' ?; Q  ^' [" c5 }3 S. E: |* ?5 w
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-9 13:04 , Processed in 0.062153 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表