0 L. H2 \; ^, p
# L# M% D( \3 \4 X除了正確進行接地設計、安裝,還要正確進行各種不同信號的接地處理。控制系統中,大致有以下幾種地線:) ^% [, Y$ d  j
(1)數字地:也叫邏輯地,是各種開關量(數字量)信號的零電位。
6 F1 I" I% u  ^& u# V8 Y(2)模擬地:是各種模擬量信號的零電位。
$ u: m2 b) U) _% w: Z$ b, {9 s- ~(3)信號地:通常為傳感器的地。3 Y, A8 R) A' F" z
(4)交流地:交流供電電源的地線,這種地通常是產生噪聲的地。
7 j& y+ z$ n: X$ x2 K(5)直流地:直流供電電源的地。
' W4 T' E3 Y/ C" Z; E( g(6)屏蔽地:也叫機殼地,(1)控制系統宜采用一點接地。一般情況下,高頻電路應就近多點接地,低頻電路應一點接地。在低頻電路中,布線和元件間的電感并不是什么大問題,然而接地形成的環路的干擾影響很大,因此,常以一點作為接地點;但一點接地不適用于高頻,因為高頻時,地線上具有電感因而增加了地線阻抗,同時各地線之間又產生電感耦合。一般來說,頻率在1MHz以下,可用一點接地;高于10MHz時,采用多點接地;在1~10MHz之間可用一點接地,也可用多點接地。. U0 M% a4 H' f
(2)交流地與信號地不能共用。由于在一段電源地線的兩點間會有數mV甚至幾V電壓,對低電平信號電路來說,這是一個非常重要的干擾,因此必須加以隔離和防止。* F2 P% e# d* p( G$ k. a* Q2 n! G
(3)浮地與接地的比較。全機浮空即系統各個部分與大地浮置起來,這種方法簡單,但整個系統與大地絕緣電阻不能小于50MΩ。這種方法具有一定的抗干擾能力,但一旦絕緣下降就會帶來干擾。還有一種方法,就是將機殼接地,其余部分浮空。這種方法抗干擾能力強,安全可靠,但實現起來比較復雜。) R: l7 e& ^4 L( M
(4)模擬地。模擬地的接法十分重要。為了提高抗共模干擾能力,對于模擬信號可采用屏蔽浮技術。對于具體模擬量信號的接地處理要嚴格按照操作手冊上的要求設計。
: U7 D8 T- B/ m$ w(5)屏蔽地。在控制系統中為了減少信號中電容耦合噪聲、準確檢測和控制,對信號采用屏蔽措施是十分必要的。根據屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一樣。電場屏蔽解決分布電容問題,一般接大地;電磁場屏蔽主要避免雷達、電臺等高頻電磁場輻射干擾。利用低阻金屬材料高導流而制成,可接大地。磁場屏蔽用以防磁鐵、電機、變壓器、線圈等磁感應,其屏蔽方法是用高導磁材料使磁路閉合,一般接大地為好。當信號電路是一點接地時,低頻電纜的屏蔽層也應一點接地。如果電纜的屏蔽層地點有一個以上時,將產生噪聲電流,形成噪聲干擾源。當一個電路有一個不接地的信號源與系統中接地的放大器相連時,輸入端的屏蔽應接至放大器的公共端;相反,當接地的信號源與系統中不接地的放大器相連時,放大器的輸入端也應接到信號源的公共端。
3 t7 W; X, r3 W: y' {8 t$ t對于電氣系統的接地,要按接地的要求和目的分類,不能將不同類接地簡單地、任意地連接在一起,而是要分成若干獨立的接地子系統,每個子系統都有其共同的接地點或接地干線,最后才連接在一起,實行總接地。6 p. b$ k1 B: v9 f4 Y5 V7 Q5 a
; j  N& \2 u/ P2 t% R1 B
: r) B7 T: J- l) {) S6 G
0 V7 J% }  }" @8 h0 u" ?! V
+ k& T# @, a. V( N) B3 [4 m- y
3 C# }" l7 o. l5 B9 Z9 a; s3 k: q

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
曉昀 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-8-23 20:46:06 | 只看該作者
接地與抗干擾技術是非常重要的專業,很多時候,控制系統做的很滿意,卻因為接地和抗干擾做的不好,導致控制信號和傳回來的信號亂七八糟的,尤其現場有變頻器的場合。
3#
發表于 2018-8-23 21:34:43 | 只看該作者
學習了
回復

使用道具 舉報

4#
發表于 2018-8-24 08:19:00 | 只看該作者
謝謝分享。
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-8-24 10:27:10 | 只看該作者
很專業了
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2018-8-24 10:27:46 | 只看該作者
很專業了
回復

使用道具 舉報

7#
發表于 2018-8-26 16:20:32 | 只看該作者
謝謝
回復

使用道具 舉報

8#
發表于 2018-9-8 14:31:00 | 只看該作者
學習了
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-27 06:35 , Processed in 0.081847 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表