末端水壓需求0.3-0.4MPA求管路設計

[復制鏈接]
11#
發表于 2018-6-2 16:01:12 | 只看該作者
本帖最后由 想飛的鳥~~ 于 2018-6-2 16:05 編輯 & }9 U. c: M: k2 i$ ~2 a
山中漁人 發表于 2018-5-31 14:35
8 i8 i  d1 Z6 F% m1 l第一點:未端冷卻水出水口徑是多大,(這點很關鍵)口徑決定流速6 B# w, V2 w' L7 o7 L& c
第二點:看你那水泵參數應該是不夠用的( ...
  R; [! X* C1 @: _5 H
假如一級泵送到儲水罐0.2Mpa,二級泵再選個0.2MPa,輸出就能達到接近0.4Ma嗎?如果是這樣應該是不對的。二級泵電機肯定超功率!么見過水泵這樣串聯的。多級泵也是一根軸上多個葉輪,水流通過一個一個葉輪攜帶能量,流量一定的。泵設計時進口流速都有一個定值的,進口增加了一個較大流速,進口口徑一定,必然造成流量增大,電機過載!
# t. a0 z$ F  B$ I: u: x6 K, H3 @6 w/ u+ d; e! f

點評

同樣的進水口徑,出水口越小壓力越大!樓主想的太復雜了  發表于 2018-6-4 08:38