末端水壓需求0.3-0.4MPA求管路設計

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-5-31 09:33:51 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
公司現在新增一臺設備需要冷卻水,末端冷卻水壓力要求0.3-0.4MPA,目前有一臺離心水泵,但是他已經供給車間的其他設備冷卻,不知道整體是否夠用,現在的這臺新設備離水泵150米左右,要達到這樣的水壓,請教管路管徑要什么設計?望大師們指點指點

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-5-31 09:40:32 | 只看該作者
關鍵參數流量要知道!
6 ~/ F. H, `6 [9 A8 [; C0 b
3#
發表于 2018-5-31 09:44:12 | 只看該作者
加三通裝壓力表
4#
發表于 2018-5-31 09:53:51 | 只看該作者
估計不夠,
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-5-31 10:02:44 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2018-5-31 10:10 編輯
+ E" `5 u* v6 G  h0 \/ h1 C* b4 A* I: [2 O, Z$ b
新設備的需水量是多大?用公式d=(4*Q/pai*v*3600)^1/2計算,計算之后圓整。
) D6 T; q4 b4 |( w& s5 m" u/ E! [! q8 C0 i* Q
d是水管的公稱直徑,m;
# ^! r" C  @0 |7 F; K' t! X' Zv是水管內水的流速,m/s;
0 f: S" Z+ u- h8 X: dQ是水流量,m^3/h;. A& I/ z# b/ h5 \, I5 [, {+ m

  ?7 ?$ o8 r* d* Y" S水泵的揚程要核算下,水從水泵出口到達新設備入口能不能達到0.3~0.4MPa的要求。( R0 x9 f. l  w+ ~" G
6#
發表于 2018-5-31 10:07:47 | 只看該作者
本帖最后由 閑來無視 于 2018-5-31 10:20 編輯 3 R9 f- G! x2 x7 Q. Z8 s
9 b3 f+ W; [" U
揚程44M,壓力大概是0.43Ma.壓損按照每10米0.1~0.3ba計算,150米的壓損大概是0.15MPA來計算,末端壓力大概是0.28MPA.泵出廠的時候進出口已經固定的了,那么只能在管路上優化達到減少壓損。1盡量減少彎頭的數量,彎頭的壓損遠遠大于通道上的損失,2入口的管路大一級,3泵的設備的高度差減少,這樣減少龍頭損失。暫時就想到這么多;樓下的繼續補充,補充一下,樓主最好和廠家拿到揚程-流量圖,這樣分析更透徹點
7#
 樓主| 發表于 2018-5-31 10:52:26 | 只看該作者
閑來無視 發表于 2018-5-31 10:07: W& Z1 {+ Q% {) [
揚程44M,壓力大概是0.43Ma.壓損按照每10米0.1~0.3ba計算,150米的壓損大概是0.15MPA來計算,末端壓力大概 ...

7 I; f* p# ^$ ?( o0 P好的謝謝+ V# j8 n2 c, N; |1 h2 I7 N2 O
現在一個關鍵是這個泵供給其他車間損耗了多少未知,所以不知道新的設備的管路要用多大的管,$ M: E4 P' D  n+ C3 G
8#
發表于 2018-5-31 11:07:38 | 只看該作者
樓主可以再加一臺增壓泵。
9#
發表于 2018-5-31 14:35:59 | 只看該作者
本帖最后由 山中漁人 于 2018-5-31 14:38 編輯 ) Y" }* B$ W" s8 l8 l2 E3 z6 J

7 |+ i* U# {! L  \第一點:未端冷卻水出水口徑是多大,(這點很關鍵)口徑決定流速& \, c2 \3 U# n' q
第二點:看你那水泵參數應該是不夠用的(出水口徑大余15mm)& E5 j- p& u* B! F9 P$ X
第三點:試水端增加一個蓄水罐再加個小水泵就沒問題了圖中尺寸請忽略2 t3 t% K" D9 J1 {! c

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

點評

好專業  發表于 2018-6-1 18:53
10#
發表于 2018-5-31 14:42:47 | 只看該作者
本帖最后由 山中漁人 于 2018-5-31 14:46 編輯
( S" W9 V) N: j9 Q3 m: t+ {& h
$ a! K0 R/ g% m/ C; Z試水端與水泵間還應增加一個調節閥與壓力表調節,壓力必須要大于你需要的壓力才能調節大小!$ Q: D7 I! q" [" x" r0 b4 J/ B
0.5-0.6MPa就夠了+ v3 q/ ]! m" z! t
, D* k' f/ B# p. _' o- @