新的空氣開關帶漏電保護器按測試扭沒反應!為什么?

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-8-19 19:46:13 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式

0 M/ a( d" ~6 {9 ?- W
; e  `4 L0 R1 J8 T1 w) z照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,直接了380伏的三根火線,沒接零線,按動紅圈內的試動按鈕,開關沒反應,不跳閘。6 G- h. B! ^3 @: E$ @

7 v) ?5 {9 V2 C. p+ a請教這情況正常嗎?是一定要接上零線才能起保護作用的嗎?怕怕!求賜教。
$ ?- l% T( k- y+ o- X! C( A
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-8-19 20:37:35 | 只看該作者
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯
- {7 t, L0 C' }3 _# `
7 j* L' G% o" [8 O' {你沒接零線,和圖不符合,咋能動作,右邊是原理圖,三相電通過感應裝置,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護。
. L2 V/ M0 I4 t4 [2 D

點評

普通的跳閘是過載保護!漏電保護是關乎人身安全!不一樣滴!  發表于 2017-8-20 13:19
普通空氣開關不接地線短路也會跳閘的吧?這個不接地線只是漏電保護無效了對嗎?  發表于 2017-8-19 21:55
電不可亂來,害人害己!  發表于 2017-8-19 21:07
你說呢?你按T按鈕都沒有動作哪里 起作用了!  發表于 2017-8-19 20:56
那請教就這樣不接地線的話,短路或漏電還有保護作用嗎?  發表于 2017-8-19 20:46
3#
發表于 2017-8-20 09:10:37 | 只看該作者
沒有零線,檢測不了漏電流,所以跳不了。
4#
發表于 2017-8-20 13:12:44 | 只看該作者
確實不接零線,那叫漏電保護器嗎,看看漏電保護器的原理
5#
發表于 2017-8-20 18:22:04 | 只看該作者
關注
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2017-8-21 09:27:46 | 只看該作者
沒接零線,發生觸電事故或者模擬泄露時,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,檢測機構無法檢測出泄露信號,不能動作。5 |. U- R: q- y6 n1 E9 ?/ a7 `. E: F
    相反,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的。
7#
發表于 2017-8-21 11:06:22 | 只看該作者
這貼可以掃盲,建議管理者較長時間置頂討論
8#
發表于 2017-8-21 20:58:56 | 只看該作者
漏寶要接零線才能起作用把
9#
發表于 2017-8-24 11:51:02 | 只看該作者
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,只有三對觸點,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。