有誰用過這樣的壓力開關嗎 麻煩點撥一下

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-2-3 11:09:49 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         * H/ n, X+ ?! x. E5 q
   
; u0 H/ G  V% ]$ ?. n/ h" j3 [3 vNorgern 壓力開關    前2個圖是實物(顯示0.8的那個是壞的)  前面是氣壓系統的  后面是液壓系統里的 。    圖三是說明書上的截圖    我們這臺壓機上用的都是它的 standard mode 輸出功能  
4 V7 @3 K9 e- s* `) L) F8 Q當sp>rp時顯示no下方的圖樣 如圖424bar的壓力開關 sp=400  rp=380% B4 y1 A8 {8 M
  當sp<rp時 顯示nc下方的圖樣 如圖83.2bar 的壓力開關 sp=85 rp=90     這兩個開關都輸出正常(燈亮) : P! s& l9 u0 @8 C1 n% p
  不太清楚 這種開關具體是怎么工作的   (說明書看了也沒有太懂)   sp即switch point     rp即 Reset point        
2 R/ j5 V& ^  B$ C( e4 U$ b9 p 圖四是圖紙上兩路氣源(離合器和制動器)的監測裝置             壓力異常時  f012和f015會觸發高壓報警    f011和f014會觸發低壓報警  
0 \9 R% X( B4 ]: Z6 K( y; f: ^不知道有沒有人用過這樣的壓力開關,想問下在這種輸出模式下    系統壓力在什么范圍會讓壓力開關正常輸出,什么壓力范圍會觸發報警   
7 a: y2 _# x& z; H

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-2-3 18:04:07 | 只看該作者
本帖最后由 ipqjj 于 2017-2-3 18:18 編輯 : M3 t5 s4 X) J; }4 A/ a4 X

7 D3 p4 O- s: P2 H壓力開關和壓力變送器用過很多種,機械的、指針的、數顯的都用過,但沒用過你這種。
$ o6 P- g5 n3 x- z( O8 e# l原理都是一樣的,可以SP上限,RP下限配合電路把壓力控制在一個范圍。7 y4 N6 s' i) W+ k4 V5 s# \& n
  當sp>rp時顯示no下方的圖樣 如圖424bar的壓力開關 sp=400  rp=380.% h9 W$ N# }) u! l/ l+ f
                      表顯壓力 424大于設定的SP壓力400,SP接通。  不是SP大于RP
0 ]; f) W3 L2 Y/ U- Q6 M) J1 E  當sp<rp時 顯示nc下方的圖樣 如圖83.2bar 的壓力開關 sp=85 rp=90     這兩個開關都輸出正常(燈亮)
8 q, J1 K" r+ k                     表顯壓力83.2小于設定的SP壓力85,SP接通。
, v9 F, c  q, j你這兩組壓力值范圍設這么小是作高低壓報警用。
) r9 {) U# v* w% Y/ m5 v" H% o% R其實就是一個常開一個常閉F11-F12壓力報警范圍2.5--3.3
  t: W( [; j' U% rF14-F15壓力報警范圍4.2--4.8
3 T4 H+ b  t1 c- n, e# n! d$ h  k% h# f5 Y- ?3 b% P. }$ R
3#
發表于 2017-2-3 20:48:28 | 只看該作者
同意2#的解釋。
4#
 樓主| 發表于 2017-2-4 09:42:47 | 只看該作者
ipqjj 發表于 2017-2-3 18:04
4 o1 Q& D3 r6 K  l' L- O( Y  t壓力開關和壓力變送器用過很多種,機械的、指針的、數顯的都用過,但沒用過你這種。
0 F3 d: h4 w) l6 F( X8 M$ ^原理都是一樣的,可以 ...
( m5 c4 Z+ [# Q1 ^; U. {# ]- O. n8 R
你的意思是f011和f012將這路氣控制在2.5到3.3之間    超出這個范圍就會報警嗎?7 X: Z$ k+ C2 V( ]5 N
    那2.3和3.5這兩個設定值又有什么用呢   
/ o& V- T$ T+ f' Y

點評

報警有上限、上上限、下限和下下限。上上限和下下限一般用作故障停機保護。沒看到控制部分不知道你這作什么用,你可以把F11的SP和RP值調換下就可以看到作用結果  發表于 2017-2-4 11:36