數控維修-----變頻器更換日記

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-7-25 23:57:50 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,系統如圖:
4 C( T8 v& g, |% t) y" ?7 T4 a# o
2 `- `  t- M, ~1 a. `7 C
, I$ m" \# n* C  |
在使用過程中,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,就發貨出去修理,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,如圖:
" b, @, W6 U- j- U6 l- d5 ?/ o$ i  ?8 C" z/ _
3 V. _* @# e0 z1 o+ ]2 P
7 l) R; e" B  f! U
5 m8 \+ @- |: ?; l" n
按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:
5 h& X* I! |/ G4 M: G' t
+ Q$ D/ M2 M) F! m- z  y. g9 B' }
( V+ B) c  {7 K9 @* {' R& e1 d
這是網上下載的說明書一部分,
' @0 `6 j* q4 A# S2 J: T! N4 S  C# ^' d

' }0 Z! |% s) `; G/ `' H$ U+ _  r, X9 u. H
模擬輸入為AI1、GND電壓模擬0-10V模擬。線號401、402正反轉是沒問題的。接上線后,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,為了要看變頻器的全部參數,F(xiàn)00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),F(xiàn)01.00設置為AI1(模擬設定),F(xiàn)01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,主軸電機是動作了,但是,轉速為近700轉。輸500轉,轉速不變,蒙了,參照說明書弄的,不對?0 L, U8 K) ?0 H! s
      最后打電話給易能售后,對方說,AI1、GND有電壓變化沒?轉速S300、S500,我一量,沒有,只3V。對方說,AI1換成AI2,看有電壓變化沒?試后,有電壓變化。9 b  l; Z/ F3 d' V6 U
      然后把頻率上限和下限,加減速參數、其它參數調整好。OK
# e! G7 y5 q) `/ C: o* {1 ^" [
' S7 I! v8 W* u4 y& R! C" @3 d1 c7 K9 |( e
! v7 o  O; O# M1 S% \% A  y9 P
3 S& Q+ _8 S: _  }

0 R' ^" O( n: \

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2016-7-26 00:04:42 | 只看該作者
請教,各位同行,這變頻器在工作中,一天,至少出現三四次,顯示HF(自動復位,)至機床工作中要停止3秒左右,重啟,易收起撞刀及壞刀片,請問是怎么回事?問題在哪里?
7 c0 a. M& g" K8 F, c& W
% @5 ?4 P$ Y2 k  e1 [! R$ I

; l3 w5 q0 d3 S( P* V1 c# B

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
3#
發表于 2016-7-26 03:36:20 | 只看該作者
浣溪沙 發表于 2016-7-26 00:04- D& Q# x$ B# q" P6 n, \- o
請教,各位同行,
8 I* n* M; g: D; r9 F+ G$ c這變頻器在工作中,一天,至少出現三四次,顯示HF(自動復位,)至機床工作中要停止3秒 ...

& t, O! R7 z; H5 D& S7 L2 b: {) t" L更改重啟條件設定,然后再次試驗,看看報什么故障,
* ^5 B" J0 d0 t然后查看變頻器基本參數設置,特別是過流,過載,過熱之類的參數,基本就可以確定毛病根源了。+ n3 ~/ Z8 ]( X, W9 `* R
) z' \  ^4 ], Z4 F

9 D+ V" n6 U7 h, w. x
4#
發表于 2016-7-26 09:02:06 | 只看該作者
這個新的變頻器是ai1口壞的嗎?廠方沒解釋?

點評

歐瑞變頻器E1000用了三年多了,上次檢查,散熱器燒了,24V電壓無,  詳情 回復 發表于 2016-7-27 15:30
5#
 樓主| 發表于 2016-7-27 15:30:28 | 只看該作者
duanyz 發表于 2016-7-26 09:02) \' p5 f1 T: k% q' T
這個新的變頻器是ai1口壞的嗎?廠方沒解釋?

! p) Y. x7 a" m: t7 I4 _歐瑞變頻器E1000用了三年多了,上次檢查,散熱器燒了,24V電壓無,