控制變壓器的問題,請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-11-26 10:52:39 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
控制變壓器輸入380V輸出應該是220v.可是測量輸出端電壓為270.測量輸入電壓為403v.請教各位這樣合適嗎。
' h$ V4 G$ p1 J+ M; U
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-11-26 12:04:58 | 只看該作者
肯定是表的問題,,,,,,線電壓400還算正常,,,,220的最多240,,,
3#
發表于 2015-11-26 12:45:59 | 只看該作者
變比換算:380/220=403/270,1,可能表的問題,2.交變電壓峰值*根號2!
4#
發表于 2015-11-26 22:15:11 | 只看該作者
控制變壓器使用上是沒問題的,但要看看270v的輸出電壓是否符合使用要求
5#
 樓主| 發表于 2015-11-27 16:36:59 | 只看該作者
誠心感謝以上各位。變壓器輸出端標注的是220v.另外想再向各位請教一下:在變壓器輸出端并聯一個電容器可以嗎,有什么作用。