風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-5-17 09:40:57 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,如果進風口打開時流量自身較小,如果關閉進風口使用釋壓閥會起到作用嗎( R9 p, G: y& U: U
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-5-17 10:44:28 | 只看該作者
引風機還是鼓風機?離心式的還是羅茨風機還是空壓機?
5 |. w  X/ i9 M; V3 u估計你說的是離心式的,引風機鼓風機都一樣,做功是將一定質量的氣體搬運到另一處。在單位時間內,搬運的空氣越多,做的功越大,就是說瞬時功率變大。
2 h' F; K  {+ V+ M& E! O0 I如果將進風口關閉,或者關到很小。風機沒有空氣可以搬運,需要的功率很小,是空載狀態,所以不會燒壞電機。同樣的,如果將出風口關閉,理論上也不會燒電機,但會造成葉輪阻力增大。
* h/ l% G* w' O  E3 V  q你那個電機溫度升高,有可能是電機的降溫措施沒做好,和進風門無關。

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

3#
發表于 2015-5-17 10:51:22 | 只看該作者
流量很小時容易引起風機喘振,開旁路適當補充流量,能避免喘振。9 _  A0 Z! q2 `
你是不是說喘振的問題啊?
4#
 樓主| 發表于 2015-5-17 20:35:42 | 只看該作者
水水5 發表于 2015-5-17 10:51
1 w6 s. X9 a& g流量很小時容易引起風機喘振,開旁路適當補充流量,能避免喘振。
3 e/ b( \% O, O1 T0 T) t0 y* t你是不是說喘振的問題啊?
; I/ U! g) q6 }# ]! s/ D& \/ e
現在還沒發現喘振問題,只是現在使用的風機打開時是流量不大,關閉時用通斷閥直接將進氣孔堵住了,這樣對風機壽命是不是會有很大影響啊7 X* Q5 ]' |3 \9 s1 u

點評

風機壽命沒影響,就是效率很低,浪費電。  發表于 2015-5-18 08:43
5#
 樓主| 發表于 2015-5-18 10:25:54 | 只看該作者
起個名很難啊 發表于 2015-5-17 20:35 6 `1 d- w/ ]6 T- q% A9 k4 ^
現在還沒發現喘振問題,只是現在使用的風機打開時是流量不大,關閉時用通斷閥直接將進氣孔堵住了,這樣對 ...

6 K. T4 ^' O% l/ [! E3 ]+ n9 ~. E多謝前輩指教
  I1 ]! W& {% Z2 l: L# f
6#
 樓主| 發表于 2015-5-18 10:33:27 | 只看該作者
水水5 發表于 2015-5-17 10:44 : j7 P5 }; {% |
引風機還是鼓風機?離心式的還是羅茨風機還是空壓機?) q+ e/ j! ^! O3 |. M6 L: t
估計你說的是離心式的,引風機鼓風機都一樣,做功是 ...

3 ?  S! f. l8 I) m8 h前輩,我們這使用的是高壓風機,跟普通的離心風機作用有什么區別嗎
# l1 J: b1 B! i; X

點評

銘牌拍照傳上來,系統圖最好也照一下,或者現場照片  發表于 2015-5-18 10:50
7#
 樓主| 發表于 2015-5-18 11:30:06 | 只看該作者
起個名很難啊 發表于 2015-5-18 10:33 8 r0 [  r6 i" h
前輩,我們這使用的是高壓風機,跟普通的離心風機作用有什么區別嗎
& t+ @. G! H5 g5 f
我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題  V5 X4 w7 N0 J+ ^; s: I% L

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
8#
發表于 2015-5-23 11:11:54 | 只看該作者
起個名很難啊 發表于 2015-5-18 11:30 & |: B4 p5 ]1 z0 ]& Z5 Z: X$ j) o# t
我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題
% V: ]) _* }, ?& k# @+ Q
沒收到回復提醒,不好意思,/ \! j/ t; s" Q4 v
又從頭看了一遍,樓主的意思是,進風口全部打開流量很小。所以關小進風口,用釋壓閥。0 X3 O4 P* u6 l! H1 [" R
釋壓閥我不太明白,大概是安全閥?: C+ D5 _0 u/ H7 p# h0 M
1 Y+ d' d" A9 L  D/ W, N+ H; q
根據樓主的風機銘牌,推測如下:
  Q; G! `9 s6 G) M1。應該是燃燒系統用的鼓風機,或者其他系統,配風之類。' y# r7 {" U; L
2. 照理說進風口全部打開,流量應該不小的。可以檢測一下,是不是選的風機流量小了?風機只能達到2.4立方米每分。這個流量并不大,跟吹頭發的差不多。測量方法用流量計,或者測出口風速,或者在進風口感受下吸力,跟吹頭發的差不多,呵呵。
) |4 C/ y; G- e& N; ^3.如果按風機銘牌確實能滿足系統需要的風量,那就是系統阻力太大,遠遠超過了風機的全壓14KPa,這樣風機為了與系統阻力平衡,就需要先升高壓力,但是電機的輸入功率一定的,如果沒有更多的輸入功率補充進來,那么流量就會減小,功率等于流量乘以全壓。或者,更確切的說,根據風機的特性曲線,風機的工作點偏移。
' n9 g+ B0 D0 P( h; F; X關于第3點,我找了本風機樣本,拍了個圖片,見下樓。
( f# r, ^  i* @# q. ~# _9 t+ Y3 W  Q
9#
發表于 2015-5-23 11:29:58 | 只看該作者

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
10#
 樓主| 發表于 2015-5-23 19:30:39 | 只看該作者
水水5 發表于 2015-5-23 11:29
# R0 A9 r5 L9 }; R+ F. w0 j
我們現在安上了一個釋壓閥,也就是根據壓力變化開關的安全閥,現在安全閥一直開著,相當于進氣口旁路,其余還能滿足要求,最后還是多謝前輩的耐心詳解,學到了很多,感激不盡
2 _  Z" Q8 @# i- D0 Q; z

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-10-3 15:36 , Processed in 0.077630 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表