熱交換鋼管“出汗”

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-1-12 10:37:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 冷水黃金 于 2014-1-12 10:38 編輯 # G' d: b  I5 R# G+ F& H- W) f

! D0 O4 ~- A0 }8 I; q6 x! K中間熱交換管壁厚約6mm左右,低碳鋼,牌號不明。8 i0 G" @+ n" R* @# C$ A2 J
中間熱風是天然氣燃燒熱風通道。
; w  v1 ?* |  _/ A( I0 |2 S當溫度達到300度時,熱交換管內壁四周像人出汗一樣有水珠,并且從有水段開始就這樣(是工人講的,我去遲了,只看到水印),然后匯集到下面和下中雨差不多。
3 x* [5 d/ i1 E2 a
( d9 f6 {, o$ f8 [7 _' A' C$ W而在此熱交換器前段幾米遠,也有一段簡單的水箱式熱交換器(僅一根大管子從水箱中間穿過),并無“出汗”現象。0 S5 K! b7 V7 }) k1 O* V$ b
7 f% n" n' r: [( Q$ w# }
4 s! O7 Y& I0 g1 R2 p0 {2 _

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-1-12 10:51:58 | 只看該作者
本帖最后由 子子61961 于 2014-1-12 11:53 編輯 9 @( u3 {& F9 F2 g( Y2 }

6 Y/ G( y/ I& M! `貌似是典型的化工計算問題。
# P2 J+ y6 K3 q3 ~/ ~9 V' g有一些條件還想確認一下。5 S2 \) R; N) q; G1 f0 a  B
1. 300度指的是入口溫度也就是圖中上面的入口溫度是吧 。
/ Y4 N8 x6 L) Z! ?3 b2. 想知道下面的燃氣出口溫度降到了多少度。
' h- M7 e9 r5 c* ~% E* U3. 燃氣里是否含有水蒸氣,水蒸氣含量和氣體壓力,可以反算出露點。
3 O' T. V. i+ _$ O3 Z( r7 A6 p1 v4. 管內流速多少,流速過快的話,上下有壓力差也會有一些影響。  j  C: W% j9 @3 x- `

- R  |6 v0 W$ h1 V& S) I: ]) i
ps:沒計算不知道露點會不會那么高,大俠確定不是管子漏水了?估計沒漏,漏的話你去看的時候也能看到。

點評

抽風機產生微負壓  發表于 2014-1-12 11:12
百度天然氣水體積含量約18%  發表于 2014-1-12 11:11
很多人都看到是冒汗。 肯定不是漏。進口600度左右,出口250-300度左右,氣流速度約12m/s,他是按風機估算的,我懷疑風速不對,外面水約6-10度左右。  發表于 2014-1-12 11:06

評分

參與人數 2威望 +21 收起 理由
老鷹 + 20
冷水黃金 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2014-1-12 12:09:29 | 只看該作者
請老鷹幫忙把這個帖子移到熱交換器或機械設計版吧
4#
發表于 2014-1-12 12:50:43 | 只看該作者
謝大俠搜索點評提供數據。; h  c7 j! Q5 ^) |- f8 w
俺把2003年買的《化工原理》教材給翻出來了。; V* G1 J) e1 p2 `
在 干燥 那一章仔細研讀了一下。% A. q5 x  W$ H+ _

/ n2 I  a1 C/ y+ w) j- }水汽體積比18%,近似認為水蒸氣分壓為18%。(這一行還需要推敲)3 G& \& }1 I. N
大氣壓101325Pa,微負壓,認為是100000,則水蒸氣分壓為18000Pa& Z0 w. E$ y" w( W  g$ \5 Q* m
百度查 飽和水蒸氣表,露點近似為58度。
  C# B' \' d4 q2 o6 r  G1 N# a4 J+ u! S- E
大俠說冷卻水溫度為10度左右。應該是下端進口溫度,5 I$ Q  @8 h# f
此處靠近管壁的地方氣體溫度較低(當然與流速有關),
. u; \" d/ Q1 {# V7 k如果此處氣體溫度低于58度,就會出現凝結現象。
0 c- d+ L1 e! s& U5 G+ c! Q9 V) I" L& Q6 N2 L( t& _9 l
可否問一下大俠管徑多少。氣體部分貌似是環形區域,內徑多少外徑幾何。  h, D! p* X' j/ \0 F
. a* @8 f! Y7 J" x  X8 H
-------------------------------------------------------------------------------------------
. z9 f- j4 m/ Q( I) P/ P% C在之前的換熱器沒有結露,估計是因為氣體溫度較高,大于600度,
, ^' Y* }3 J) s- Y, [- D! {$ W提供了足夠的熱量,超過了結露的蒸發潛熱,把結露的部分又給蒸發了,
$ P/ G5 B$ L- d$ c; s" v* r, Q9 A或是氣體溫度過高,換熱器的氣體一側壁面溫度較高,也就不會結露了。
7 k3 t0 x" D8 B. Q( o% F( z  ]# a0 O- @; {4 @
簡單分析如上。其實心里沒底,十五年前學過的東西,一直沒使用過。
# H+ W. N( X0 Y9 C' m7 `0 C樓主大俠也可以在其他化工網站上確認一下,注意是化工而不是化學。

點評

目前只是試運行,溫度較低,后期將會提高100-200度。冬季水溫低,水流量大,進出水溫度都比較低。  發表于 2014-1-12 13:57
非常感謝大俠指點,換熱管外徑219,壁厚6,長5米,共8根無縫鋼管,水套外徑1136,壁厚8mm,因火力不大,水比較冷。  發表于 2014-1-12 13:53

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
冷水黃金 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

5#
發表于 2014-1-12 20:56:48 | 只看該作者
正常現象了,看大俠解析,學習學習,感謝樓主拋出問題
6#
發表于 2014-1-13 08:55:43 | 只看該作者
建議將冷卻水溫調到15度以上,最后在25度
7#
發表于 2014-1-13 10:04:39 | 只看該作者
子子61961 發表于 2014-1-12 12:50 ! Y- q* O* L# y
謝大俠搜索點評提供數據。
6 S; @9 K8 B5 j" d1 s! y8 I2 l1 n俺把2003年買的《化工原理》教材給翻出來了。
8 Q3 ?  `# I, [# v1 Z# i在 干燥 那一章仔細研讀了一下。 ...
3 g- E5 x& ], Q$ L& G
準確計算需要知道:
8 M' h6 A0 ^% M0 F干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.
/ y4 k& I. j9 ^/ V6 q* y8 ?0 I根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕度., }. o3 I: {* P$ p& b
根據干球溫度查水的飽和蒸汽壓表,得干球溫度下水的飽和蒸汽壓值.
9 W) q9 `/ Q1 Z3 P用所查得干球溫度下的水的飽和蒸汽壓乘以相對濕度,得空氣中水汽的分壓.
( Y7 P. w! X, q' S5 T+ a再根據空氣中水汽分壓查水的飽和蒸汽壓表,該分壓對應的溫度就是露點.即水的結露
8 I( Z4 ?& B. K: d
1 ~/ \5 G( j* C, G3 b8 Y, D- s7 V我根據重慶的年平均值相對濕度結合這個季節大概計算了一下,露點在12-13度之間,其實很簡單LZ用溫度計測試一下當時管壁的溫度就可以大概知道,  B7 u: T7 H  O$ c4 z
1 ^9 f8 R- X# D( q
解決的辦法:調節循環水冷卻水的的進水量。

點評

內部溫度很難測到。如果屏蔽熱氣,肯定不準確了  發表于 2014-1-13 15:35
8#
發表于 2014-1-13 11:07:25 | 只看該作者
yantouchang 發表于 2014-1-13 11:04 * T" T# ?: Q7 c$ E
準確計算需要知道:
9 w; f9 R' u4 ?% \  }! I; J干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.2 m- u/ k3 d5 V7 r$ t
根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕 ...
準確計算需要知道:
: z% Z7 z) V( v3 A  s干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.
  _4 r$ g( s: _1 M) Y  z0 n根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕度., r1 t. S6 _5 d, H$ O5 W$ `/ l
根據干球溫度查水的飽和蒸汽壓表,得干球溫度下水的飽和蒸汽壓值.
( D& a7 r9 P( t. B( U9 ^用所查得干球溫度下的水的飽和蒸汽壓乘以相對濕度,得空氣中水汽的分壓.+ d8 P# ?1 ]8 L; o( s  B! z2 Y) e
再根據空氣中水汽分壓查水的飽和蒸汽壓表,該分壓對應的溫度就是露點.即水的結露
; L* `; f! O' c, e0 n" e5 e! ?5 x& V2 h
我根據重慶的年平均值相對濕度結合這個季節大概計算了一下,露點在12-13度之間,其實很簡單LZ用溫度計測試一下當時管壁的溫度就可以大概知道,
" O7 o) _' v1 R& |1 u( \0 p, S1 n; s" W" \+ h/ Y2 A7 ?
解決的辦法:調節循環水冷卻水的的進水量。

% Q4 A8 i8 x5 a, H謝謝回復。大俠是搞化工方面的么。4 l0 g! t/ y/ ]- f. k
您提到根據干濕球溫度來計算濕度然后水汽的分壓,但是現在現場情況估計是這樣的。, k, g& l8 |" {7 I3 Q
現在問題是在換熱器內部,而且是高溫200度左右,氣體流速較快,所以無法設置濕球溫度計。
! r( w5 s8 ?2 k) o! A4 a所以暫時根據樓主大俠提供的水蒸氣體積分率,來計算水蒸氣分壓。7 z8 t- ?* S6 w9 ?. p: d
根據道爾頓分壓定律,體積分率可以近似認為等于其分壓比,所以用總壓強乘以體積分率,可以得到水蒸氣分壓。
& \, h8 M2 O6 A9 x6 U* s另外主要樓主的管道里流動的是天然氣,所以在這里不太適合用一般空氣的濕度,而用水蒸氣分壓來求濕度來求露點的方法。- [! k  u3 v0 `2 M0 p* [1 y' Y
大概是這樣考慮的。+ ~& m: F3 M4 t8 |
# x2 r5 A+ A; J5 [' E1 n- ]; i* \/ x

點評

非常感謝大俠熱心幫助,真要完全算清楚,至少對我來說還是有較大難度。簡單計算也得要熱力學、傳熱學,再深入點必須有材料學、流體力學方面知識,更精細的就要對如何檢測、數據處理了。  發表于 2014-1-13 15:34
9#
發表于 2014-1-13 11:39:52 | 只看該作者
子子61961 發表于 2014-1-13 11:07 5 K, d# _" g' x( z) K6 |9 Q$ G5 u9 H" B
謝謝回復。大俠是搞化工方面的么。
+ C/ w; t: ^- U- Z: Q1 E" r7 d( [您提到根據干濕球溫度來計算濕度然后水汽的分壓,但是現在現場情況 ...
; v' [& C' X8 i* U7 T
謝謝大俠教誨,我是做化機的,工作兩年多,還是個菜鳥,希望大俠不要介意。
$ g6 `$ Y  P: z' ]4 e我看到冷卻水靠近殼層,因為之前有碰到過外壁凝結水滴,就理解為換熱器外壁凝結水滴,
% {7 D( r' P* S+ r管束內部凝結水滴,我的計算錯誤。
7 N! [8 r/ |8 D
10#
發表于 2014-1-13 11:50:20 | 只看該作者
yantouchang 發表于 2014-1-13 12:39 9 b* D  z& ?0 ~6 z4 [0 r
謝謝大俠教誨,我是做化機的,工作兩年多,還是個菜鳥,希望大俠不要介意。
8 |. e0 R, K  r! R& `7 B7 @0 p我看到冷卻水靠近殼層,因為 ...

& |8 D* P: M" g8 _3 i* Z7 r$ a+ }工作辛苦了。我以前是學化工的。干了兩年化工就不做了。' p3 D9 h2 d; K. Y" X
濕球和露點這一塊兒內容,我在大學時沒怎么學好,后來工作中用到了自己復習的。
* N# f( R2 t. C! w& I2 M3 V, l. J感覺化工機械比單純的機械還要難一些,受力分析和金屬材料同樣要考慮,還要考慮物性相變傳熱傳質等等。
: D) S& S  F- B  W" ?* x6 D加油吧,謝謝回復。4 X9 V% n8 H+ V