本帖最后由 冷水黃金 于 2013-12-21 16:44 編輯 7 L, D/ u$ l6 X2 f2 Q% s
5 A. n9 P1 d% e  |
新廠房,二樓上安裝設備,建筑設計給的是600kg/平方。  }' n. r, D+ F- ^# ?) h/ u

0 ?2 d) |& |, D/ m/ l" `設備安裝在一個鋼結構平臺上,平臺重量53t,42根支腿,平臺剛性較好,很牢固,大致均勻分布在800平方樓面上,中間有些廠房立柱。# ?9 a' d# P0 \. K+ ?5 h& X2 ?

) J2 F+ E6 G  u( u2 g設備重約20多噸,散放在幾個位置。
+ p) K* d; J, T1 X8 q# p1 \. ?. {* J, f
按原圖紙支腿腳板只有300mmx200mm,總共才2.7平方。
7 m& q) _! b  K1 o% {3 }. N1 A9 r/ k2 K$ w
為了漂亮,我把它加大了點,350x250.7 O, N* k1 u' B% }' T9 `
2 e$ l( d/ ~6 `; u
但對建筑受力我不知道如何計算,如果按600kg/m壓強算,只計算靜載荷,腳板總面積要121平方,每個腳板都要2.8平方,明顯不對。
2 N  c# a  ?6 ?; w
3 |6 I; Q! Z. t+ S* F這種情況應該怎么樣計算呢?
8 M; S- g" C8 d# P1 e; Q
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-12-21 16:55:23 | 只看該作者
地腳300*200夠了,關鍵點是你在二樓樓板受得了么,下面的立柱支撐怎么分布,600kg/㎡壓應力?

點評

找出樓板的支撐點,樓板截面慣性矩算出,把樓板看成梁,算最大彎曲應力,查下混凝土強度等級彎曲抗壓,抗拉強度,算下安全系數,做模型有限元模擬對比下,呵呵,就只能到這里的  發表于 2013-12-23 09:53
300x200相對較小,看起也不協調,容易把地板弄傷。  發表于 2013-12-21 17:03
關鍵就是如何計算樓板受力  發表于 2013-12-21 17:00
大致平均分布。不曉得是壓應力還是啥子力,反正他們就這樣說的  發表于 2013-12-21 17:00
3#
發表于 2013-12-21 18:08:03 | 只看該作者
這個不能瞎弄,必須準確計算了,見過那些塌樓的了?就是胡亂估計,估計哪里有準,8 A9 C* j4 f9 V/ e* }& ]

- p. M; O# k( \: X# s+ i/ _( N我是去找這個建筑的圖紙,自己計算結構強度,誰都不用,人家要是算錯了怎么玩,
4#
發表于 2013-12-21 21:01:03 | 只看該作者
20多噸的設備做個53噸的平臺?一樓這么做還可以理解,二樓的話為什么要這么設計?