国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4175|回復: 8

軸承溫度探測,軸承溫度傳感器并聯會是什么情況?

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-6-19 21:04:44 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       我單位有一設備,總共有4個相同溫度探頭。由于時間長久的問題(10years),其中一個傳感器,其連到上位機控制面板的線可能磨損、破皮,導致在上位機顯示的溫度有時候超出預設值而導致報警并自動停機。由于連接線的備用線只有一根,也會出現如此問題,只能外接一根長線臨時直接從探頭接至上位機。
$ g" @( I$ N; ~+ f  m' l& O! A       本人就想請問一個問題,倘若,這溫度探頭并聯(電阻減半)然后統一接至上位機(溫度會上升一定數值),然后再將設定值網上調,會不會同樣起到效果呢,而且可以肯定的是兩個探頭測出的軸承溫度數值不會超過5℃。5 ]4 }8 k1 o8 u5 h
       請大俠給予指教。謝謝!祝工作順利!

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-6-19 21:29:34 | 只看該作者
還是單獨用吧,并聯情況下,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路
3#
發表于 2013-6-19 21:30:50 | 只看該作者
你用的是熱敏電阻?
4#
發表于 2013-6-19 21:44:12 | 只看該作者
兩個熱電阻并聯后,電流并不平衡,溫度測量不準,溫度越高,偏差越大~~!
5#
 樓主| 發表于 2013-6-19 22:22:41 | 只看該作者
fmdd 發表于 2013-6-19 21:29
. G/ L: ?3 w" d2 m還是單獨用吧,并聯情況下,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路

' L+ w* @( V9 t6 o/ r, H0 Z, A, K其實這個想法也是聯想到我單位另一設備的振動測試探頭;設備測試兩端,但是輸出端也只是一端,試問是采用類似原理么?
/ F' M- u9 C4 c
6#
發表于 2013-6-20 00:12:11 | 只看該作者
本帖最后由 盼安 于 2013-6-20 00:17 編輯 9 O9 r8 r- Z- w# O+ X
( ?4 v+ z4 m7 O* K' y) U" n# m/ [% H$ P% Z
最好不要并聯,你接個線會死?如果沒有人修改過,那是不大可能的。測兩端輸出一端,上位機如果顯示一端,那也不一定并在一起的。手機打字很累,就說到這。你講的問題不單單是軸承的問題了。
7#
發表于 2013-6-20 00:55:22 | 只看該作者
沒有你這種用法的!測溫探頭不是熱電偶就是熱電阻,并聯的結果就是不知道測的是什么數據了!
8#
發表于 2013-6-20 15:00:19 | 只看該作者
絕對不行,不管是hi什么傳感器,都不可以,除非一個完全開路,測出來的數據都是好的那個數據,否則兩路數據都不對。
9#
發表于 2013-6-20 20:30:04 | 只看該作者
高手云集,膜拜了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-25 11:52 , Processed in 0.071840 second(s), 23 queries , Gzip On.