發表于 2010-9-16 16:33:46 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天,我廠脫碳系統半貧液泵電機聯軸端軸承處有火冒出。解體發現電機聯軸端兩個軸承(6217、NU217)磨損,見圖。電機型號:YB400M-2W,280KW,6KV,2987r/min,脂潤滑。之前,電機聯軸端軸承溫度一直處于80-90攝氏度,但運行比較穩定。9 {# n. N6 N) T2 ~
廠里的分析的原因是:軸承磨損導致溫度升高,潤滑脂著火。
) n9 Y, F- d( C2 R' l; _' S) S! ]我個人分析認為是軸電壓造成高壓放電,引起潤滑脂著火,導致軸承磨損。2 z3 y( P  n* Z$ Z  m
請大家各抒己見!

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-9-16 16:47:17 | 只看該作者
搬來凳子,坐聽高手分析!
3#
發表于 2010-9-16 17:02:34 | 只看該作者
密封不好,進異物,磨損,導致干燒。
7 i  m' E) I0 `9 l1 {& M, ]6 w) B, R. b$ W
個人看法。
4#
發表于 2010-9-16 17:17:20 | 只看該作者
太臟了造成軸承抱死,軸與套摩擦產生高溫燃燒。
5#
發表于 2010-9-16 17:42:04 | 只看該作者
把軸承清洗干凈,如果只是油脂著火,軸承上的燒蝕痕跡和軸承發熱抱死的發藍痕跡是不一樣的。軸承放電的痕跡也很好判斷,看看軸承有無麻點狀的點蝕痕跡,就可以判斷了。
6#
發表于 2010-9-16 19:42:58 | 只看該作者
檢查一下燒損的地方,就可以看出來了,而且也有可能二者皆有
7#
發表于 2010-9-16 19:46:30 | 只看該作者
學習了6 q( T& Q7 h3 [: ^
。。。。。。。。。。。。。。。。
8#
發表于 2010-9-16 20:59:46 | 只看該作者
朋友您的電機軸承游隙(軸向及徑向)過小,導致軸承溫升過高(平常不應該超過40度)。軸承與軸干磨,溫度迅速升高至6-7百度,就會這樣。這種情況應減小軸承與軸的過盈(小于0.04mm)。裝配后,試運行幾個小時溫升正常即可。
9#
發表于 2010-9-16 21:19:43 | 只看該作者
太臟了造成軸承抱死,軸與套摩擦產生高溫燃燒。! I7 L& [) ^, O- l8 ]2 B% q/ J
mixin0756 發表于 2010-9-16 17:17
' j. }4 c( P7 ]+ n0 y' A' ?

4 D2 v5 ?3 m* e6 g- }3 x3 w- t8 J) E3 J9 `. p
    正解,放電~~~~~不可能的
10#
發表于 2010-9-16 21:26:58 | 只看該作者
把軸承清洗干凈,如果只是油脂著火,軸承上的燒蝕痕跡和軸承發熱抱死的發藍痕跡是不一樣的。軸承放電的痕跡 ...* C' e; Y- O. T: N4 p8 t9 H8 Z- J
glazheng 發表于 2010-9-16 17:42
8 |8 q: e9 X* `

1 s. h0 ~5 r- t( k8 X8 I
; Q* [9 @6 G! Y# c( r) H, l4 e    支持,個人認為這應該是比較清晰的思路了