  一 電氣設備維修的十項原則

7 ~1 B, {7 W" _  x& U  

; Z% a7 X# p/ x  1 先動口再動手
$ \5 _% u: F& y0 U, G
  對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周圍其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。
" L. d" N; j. ?# q0 G& `
  
9 f3 x3 f' N. ~. M, W" K2 r
  2 先外部后內部

' W) G- `; K# v" M: n  應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排隊周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。
: c# D+ V) L0 b
  

2 m6 O4 H  G7 T5 i( K' `5 w, ?  3 先機械后電氣

& b8 _% r9 a2 Y1 T* `( a  只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。
) o% z( b) i5 h9 v' I
  
4 F9 v& [( c0 ~0 n( N) U' Y
  4 先靜態后動態

" W# E& p9 }& |  在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該聽其聲,單獨測每相對地電壓,方可判斷哪一相缺損。

# g* i7 X# P$ G2 A  

4 M1 M( \! P6 e$ j2 R  _5 F( T& ~- p  5 先清潔后維修

- H( S' q- J4 x5 H% Y, F  對污染較重的電氣設備,先對其按鈕、接線點、接觸點進行清潔,檢查外部控制鍵是否失靈。許多故障都是由臟污及導電塵塊引起的,一經清潔故障往往會排除。

- p0 h# J& [7 }9 B. }  
. S/ E4 M5 g2 p0 a2 i) B7 g. `' ^
  

8 H, v, t5 S( d1 k: C  6 先電源后設備

2 W! T- s1 t6 _! [! S7 S' @3 _  電源部分的故障率在整個故障設備中占的比例很高,所以先檢修電源往往可以事半功倍。
8 L# B% [: K: j/ J
  

5 h5 u9 T( W7 K5 X+ V  7 先普遍后特殊
8 t" G& o) t6 q, Y
  因裝配配件質量或其他設備故障而引起的故障,一般占常見故障的50%左右。電氣設備的特殊故障多為軟故障,要靠經驗和儀表來測量和維修。

0 {& ]! p+ \+ N, d: B  

. i7 O+ P3 q$ Q' e- G  n  8 先外圍后內部

7 U0 u+ S7 }$ z# _+ W; w% y  先不要急于更換損壞的電氣部件,在確認外圍設備電路正常時,再考慮更換損壞的電氣部件。
0 [' I3 f+ b- l+ {
  

9 c8 Y5 G- }6 {3 e0 L  9 先直流后交流
+ ^, L4 I/ |. ]5 c$ g
  檢修時,必須先檢查直流回路靜態工作點,再交流回路動態工作點。
, Q2 t% M' w  B
  
3 s9 y0 v# G" o
  10 先故障后調試
6 i/ n5 l6 [5 Z9 t
  對于調試和故障并存的電氣設備,應先排除故障,再進行調試,調試必須在電氣線路速的前提下進行

回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2010-7-27 11:20:50 | 只看該作者

二 檢查方法和操作實踐
- P. X! }" Z* h
  

! }$ y3 k+ S0 q4 {! {
  1 直觀法
  n; G% }; h0 V6 V" ^& @3 v
  直觀法是根據電器故障的外部表現,通過看、聞、聽等手段,檢查、判斷故障的方法。
2 J3 i4 Y5 i+ e- G+ G+ `2 [* h
  (1)檢查步驟:

0 P8 n6 v0 l# q" P5 N& X" w
  調查情況:向操作者和故障在場人員詢問情況,包括故障外部表現、大致部位、發生故障時環境情況。如有無異常氣體、明火、熱源是否靠近電器、有無腐蝕性氣體侵入、有無漏水,是否有人修理過,修理的內容等等。

  t& j' K. ?6 T* I( O8 n
  初步檢查:根據調查的情況,看有關電器外部有無損壞、連線有無斷路、松動,絕緣有無燒焦,螺旋熔斷器的熔斷指示器是否跳出,電器有無進水、油垢,開關位置是否正確等。
% R4 M1 D% I% x+ l5 e
  試車:通過初步檢查,確認有會使故障進一步擴大和造成人身、設備事故后,可進一步試車檢查,試車中要注意有無嚴重跳火、異常氣味,異常聲音等現象,一經發現應立即停車,切斷電源。注意檢查電器的溫升及電器的動作程序是否符合電氣設備原理圖的要求,從而發現故障部位。
- M. ~6 ~7 @% W( J+ e) D
  (2)檢查方法:

% K# @" i; \8 X5 Y2 L9 V
  觀察火花:電器的觸點在閉合、分?jǐn)嚯娐坊驅Ь€線頭松動時會產生火花,因此可以根據火花的有無、大小等現象來檢查電器故障。例如,正常緊固的導線與螺釘間發現有火花時,說明線頭松動或接觸不良。電器的觸點在閉合、分斷電路時跳火說明電路通,不跳火說明電路不通??刂齐妱訖C(jī)的接觸器主觸點兩相有火花、一相無火花時,表明無火花的一相觸點接觸不良或這一相電路斷路;三相中兩相的火花比正常大,別一相比正常小,可初步判斷為電動機相間短路或接地;三相火花都比正常大,可能是電動機過載或機械部分卡住。在輔助電路中,接觸器線圈電路通電后,銜鐵不吸合,要分清是電路斷路還是接觸器機械部分卡住造成的。可按一下啟動按鈕,如按鈕常開觸點閉合位置斷開時有輕微的火花,說明電路通路,故障在接觸器的機械部分;如觸點間無火花,說明電路是斷路。
+ l$ `7 f! M3 u2 X3 T! F" Q( n
  動作程序:電器的動作程序應符合電氣說明書和圖紙的要求。如某一電路上的電器動作過早、過晚或不動作,說明該電路或電器有故障。
5 L$ J4 A( q  E
  另外,還可以根據電器發出的聲音、溫度、壓力、氣味等分析判斷故障。運用直觀法,不但可以確定簡單的故障,還可以把較復雜的故障縮小到較小的范圍。
% {4 u" d) _- H5 T
  
3 B, J* `. d. w
  2 測量電壓法
0 e+ ?4 O6 @) Q
  測量電壓法是根據電器的供電方式,測量各點的電壓值與電流值并與正常值比較。具體可分為分階測量法、分段測量法和點測法。
7 S" P$ Q/ c* X& t
  
& b  x# V' g; Q
  3 測電阻法

2 x: w& k2 S) e  [/ Y4 v
  可分為分階測量法和分段測量法。這兩種方法適用于開關、電器分布距離較大的電氣設備。

' z% z+ J( D4 d% p, J" n% u
  

8 e) Q! u8 c; `; V3 K
  4 短接法

: c: L  O9 z5 z  s
  設備電路或電器的故障大致歸納為短路、過載、斷路、接地、接線錯誤、電器的電磁及機械部分故障等六類。諸類故障中出現較多的為斷路故障。它包括導線斷路、虛連、松動、觸點接觸不良、虛焊、假焊、熔斷器熔斷等。對這類故障除用電阻法、電壓法檢查外,還有一種更為簡單可靠的方法,就是短接法。方法是用一根良好絕緣的導線,將所懷疑的斷路部位短路接起來,如短接到某處,電路工作恢復正常,說明該處斷路。具體操作可分為局部短接法和長短接法。

" m, r7 O* B  A6 G4 b1 G! O
  以上幾種檢查方法,要活學活用,遵守安全操作規章。對于連續燒壞的元器件應查明原因后再進行更換;電壓測量時應考慮到導線的壓降,不違反設備電器控制的原則,試車時手不得離開電源開關,并且保險應使用等量或略小于額定電流,注意測量儀器的擋位的選擇。
轉貼于 中國論文下載中心 http://www.studa.net

3#
發表于 2010-8-19 23:14:11 | 只看該作者
我覺得第三點 有點問題, 應該是先電氣,后機械。也即是先軟 ,后硬!大家說那?
4#
發表于 2010-8-20 08:24:47 | 只看該作者
回復 3# 維修工進修 2 o( B4 ]9 @, l8 g0 \
這一點有同感,不過樓主說的是電氣設備維修,這就不好厘定。
2 `5 [, t. S8 Z5 O我以前修鬼子的注塑機,那年代PLC還沒普及,動作全由各式的繼電器來控制,那時我是按先電氣、后機械步驟來檢查的。
8 Z( W4 q) I2 O: k8 H其實無論誰先誰后,都必須遵循一個原則:邏輯推理!
5#
發表于 2010-8-22 09:18:42 | 只看該作者
回復 4# 憨老馬 - y9 p  Z: L) q+ N

1 Q4 N# y) |$ Q$ G) a
" }- O0 i  ?: i) N$ d+ Y; e4 t    您說的很對!贊同 。就是要邏輯推理
6#
 樓主| 發表于 2010-8-22 13:54:20 | 只看該作者
老馬哥說的對,要先動腦后動手,才不會將小的故障修成大的故障。
7#
發表于 2010-8-29 18:15:16 | 只看該作者
所有的修理都要求先動腦在動手的!
8#
發表于 2010-9-6 18:38:32 | 只看該作者
要先動腦后動手,贊同!
9#
發表于 2010-9-19 19:25:27 | 只看該作者
我覺得應該視具體情況而定。一般是先電氣,后機械
10#
發表于 2010-9-26 21:33:43 | 只看該作者
個人經驗我覺得電氣比機械部分要容易壞