樓主: songlingmin

有臺1250KVA的變壓器,電壓怎么降得這么厲害?!

[復制鏈接]
11#
發表于 2010-4-16 16:51:26 | 只看該作者
這個大的電壓器我還沒用過,' m3 M; H$ c8 W. L6 i) _
殼體是否有損傷,有可能是漏磁造成的
12#
發表于 2010-4-16 20:07:13 | 只看該作者
10# 見習生小王
* g0 u/ Z$ f1 p  H0 U) m我在9#所說接觸不良是指低壓母線影響電壓的測量。絕緣測試即有對地也有相間及高低壓之間,這不影響輸出電壓。“線圈匝間如有輕微短路”對電力變壓器而言最輕微也就是一匝(圈)這是絕對不能運行的。據經驗有一個不能忽視的問題,現象是電源缺相前電機不易啟動,但有多臺電機運行后缺相了對單電機啟動并不困難。
13#
 樓主| 發表于 2010-4-16 22:01:43 | 只看該作者
油溫都比較正常。舊油是全部都放過的,全部加的新油。CMX,我說得電壓低就是電動機側啊,變壓器出來的電壓一直都有420V,現在也有420V。電壓從變壓器出來時有420V,300電纜末端就只有360V了,在到電動機那里就只有340V了。
14#
 樓主| 發表于 2010-4-16 22:03:48 | 只看該作者
以前油不夠時因為有點滲油,我也發現了,當時有點僥幸心理就用上去了
15#
發表于 2010-4-16 23:05:55 | 只看該作者
13# songlingmin * M& ?! d  @- o( V2 k
變壓器輸出即有420V的線電壓那為什么還扯上變壓器呢?電壓損失不明顯在低壓電纜上了嗎?把補償電容移至電機處可能會有一定程度的減小低壓電纜的電壓損失。