国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5236|回復: 5

CAT3512B---討論

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-9-23 09:41:48 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現有一臺CAT3512B機組。
9 ]9 l  V7 w- ~1 Q6 r: Z) G1,機上顯示屏顯示“SERV. CODE”,進入MODE 3,顯示819.02.030,對應為display data link - data intermittent or incorrect - EMS II。
9 S; r! \' G( I6 W! q8 F2 C  B! q2,用ET聯機,找到一個 E009(2)High Altitude Derate 7。該警告出現7次。8 j+ l$ g# I$ q. y
; b7 R3 P3 {, z- Z
* K8 H- Y: N( B( r" U4 x$ b
大家覺得SERV. CODE 是否指代 819.02.030? 而819.02.030 又是否指代 E009(2)High Altitude Derate ?假設的確為工作海拔設定錯誤,如何重設?( I( y5 `, }# H( |9 r

7 o! a4 h( }; u+ M它對實際使用并未產生任何值得關注的影響。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-9-23 11:07:28 | 只看該作者
本帖最后由 劉大麻子 于 2009-9-23 11:08 編輯
! f( A# l7 E5 L3 }" u# G0 ^
& V2 \3 Z) v* G& U1. 兩個故障不是一碼事。是兩個故障。
% d  x, [5 K" x+ p; ~3 ]# d5 K4 O- v6 \
2. 海拔高度不是設定的,而是ECM自己檢測的。當然海拔無法檢測,那么應該通過什么參數決定降功率運行呢?自己想一想
3#
 樓主| 發表于 2009-9-23 11:51:44 | 只看該作者
請教麻兄,display data link - data intermittent or incorrect - EMS II 應該怎樣解決?經過檢查接線,沒有發現毛病,所以沒明白為何數據傳輸中斷或數據錯誤。因為機上沒有其它報警,無從查找。
4#
 樓主| 發表于 2009-11-4 21:16:14 | 只看該作者
又有個3512B機子出了個問題,運行中fuel differential pressure燃油壓差 顯示是零,當然實際上是不可能的,并且里面裝了5個精濾芯,一般是有10 Psi左右的,大于20多Psi的時候是要更換的(應該會有報警吧?)。但是現在顯示的是零,如果傳感器電纜斷了或者破皮后對機殼短路了,機組會顯示故障代碼的,現在顯示屏上沒有任何報警,機子照樣工作得哇哇的正常,是怎么回事呢?是不是傳感器壞了而機組設計中卻沒有傳感器檢測的功能?
5#
 樓主| 發表于 2009-11-4 22:21:51 | 只看該作者
順便給大家看一個我的小經驗,希望不是我弄錯了。有一臺CAT 3512B + SR4B 機組,柴油發動機銘牌上寫著1100kW, 發電機銘牌上寫著980kW, 1400kVA, 功率因數0.7, 600V,這都好理解,根據計算可以算出額定電流是1347A。然后又寫著 generator set OVERSIZED 1760 kVA, 600V。我就問卡特的人了,我說你這個發電機到底是1760千伏安還是1400千伏安?他說這個你不用管,反正肯定夠用。我說這個弄不清楚的話功率限制不好設定啊,他說發動機功率1100千瓦,刨掉自帶冷卻風扇的功率120千瓦,就是發電機的980千瓦了。我心里想這個風扇要120千瓦?。空鎳樔?,但沒有追著問。又問過兩個管這套東西的廠家人員,人家含糊地說唉照980千瓦設就完了。然后又在網上找啊,有種說法是oversized的是說你能每小時內在1760千伏安的情況下滿載運轉10分鐘,或者每10小時內可以這樣用1小時。我納悶,這怎么把發動機或者柴油發電機組負荷試驗的程序套上去了(允許每小時內在110%負荷的狀況下運行10分鐘而不出現功率衰減,但這也是針對有功功率的試驗啊)。后面我覺得總算想明白了,柴油發動機額定狀態下,輸出1100千瓦,這是機械功率,所以是純有功功率,然后,假設它自帶的散熱風扇要消耗20千瓦功率(風扇是由發動機主軸帶動的,肯定要消耗主軸功率),這樣就還剩1080千瓦,假設柴油發動機傳給發電機中間還有機械損耗,或者再假設柴油機自己的損耗還未計算,其實就是假設 效率 為0.907,那么經過效率打折,1080乘以0.907之后,發電機的輸入軸就得到了實打實的980千瓦機械功率(有功功率)了,這時除以功率因素0.7,就得到1400千伏安的額定總視在功率了,同時電流算出來是1347安培。而這個oversized(增容后)的1760千伏安是干嘛的呢?就是,你用980千瓦的有功功率除以1760千伏安的視在功率,得到功率因數是0.56。你要想全部用到1760千伏安,你的總負載因數必須小于等于0.56(直流馬達低轉速高扭矩的工況下和熒光燈的功率因數都很低),這樣你的負載總的電流就可以超過1347安培,而一直用到1694安培(1694就是按照980千瓦和功率因數為0.56時算出來的)為止,發電機都可以正常帶動你的負載。那它是怎么實現這個oversized的呢?就是把發電機的線圈容量加大了,就是把線圈漆包線的線徑增大加粗,粗到能使機組對外輸出1694安培線電流的尺寸,當然,相應的散熱什么的也會考慮的。這就是卡特的oversized的東東了,希望我沒有弄錯啊。! t3 Z: _5 b! y5 C( L. }' K
那么關于功率限制就很好辦了,I real 就取1347安培,反應了有功功率;I total 就去1694安培,反應了視在功率。這兩個I (電流)作為觸發功率限制的輸入,是 或 的關系,任意一個到了(假設設為95%觸發),都觸發功率限制。正確的設置下,有功無功、功率因數高低的情況下都可以保護機組,但又不浪費機組能力(容量)。
6#
 樓主| 發表于 2009-11-5 10:17:18 | 只看該作者
請問大家,現在卡特的35系列機組我看到的都配了羅斯海爾技術的AC模塊,用來實現調速、調壓、調載、并車、保護等功能或控制功能,大家有看到其它牌子的AC模塊嗎?用起來感受如何?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-18 02:14 , Processed in 0.062920 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表