空開選型---求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-8-1 18:54:45 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次設計一臺機床電路,用三相380V,可是設備上只有2.2KW的電機是三相的,其余都用220,請問,我的空開和接觸器該怎么確定電流呀。具體是一臺三相2.2KW的電機,220V的加熱管,3KW一組,2KW一組,其余用電器一共3KW。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-8-1 19:16:27 | 只看該作者
空開的電流應該是你設備總輸入功率換算出來的電流乘以一個安全系數,電機和加熱絲的的交流接觸器都用32A常用的就夠了,大點也可以,別太小,否則過電流造成觸點粘連,照明電壓不能也用220V吧,查一查相關機床電氣標準規范吧,感覺你這里該考慮的東西還有不少,電機斷路器、隔離變壓器、熔斷器。。。