機房供配電系統設計有一定的規范,用戶新建機房供配電系統時,應通過設計單位選擇合適的交流線徑,嚴格按設計文件施工。對于現有機房新增一般性負載,往往由用戶自行設計并安裝。6 o, ~% `; _# f( u& ]' e5 J
安全用電是動力設備安裝與維護人員的基本要求,所有安裝與維護人員都有必要了解交流電纜線徑選擇的方法和原則。維護人員在日常工作中不局限于發現設備潛在故障,也應關注線纜等配套設備存在的風險,實現精細化維護。在具體的安裝與維護工作中,不少工程師對電纜線徑的選擇存在著一些誤區,需要對這些誤區進行分析。選擇了錯誤的電纜線徑,輕則增加了建設或運行成本,重則可能帶來巨大的安全隱患。
! Z# R% Y8 W2 ~# y9 w4 q8 {本文列出的十個誤區都是工程與維護人員容易發生的,事實上導線線徑選擇還有更多的影響因素,具體選擇線徑時應根據環境溫度、允許溫升、敷設方式等查詢電工手冊或其它相關設計規范。
) R  p+ R$ u  r0 a$ n+ F& Y誤區一:經濟電流密度2~4A/mm2,選2偏安全,選4偏經濟( K  f2 I  h8 o1 r! G
按照經濟電流密度選擇交流線徑是通行的方法,銅質電纜經濟電流密度為2~4A/mm2。顯然,取經濟電流密度為2A/mm2時,線徑較粗,投資成本較高;取經濟電流密度為4A/mm2時,線徑較細較經濟。一些工程人員認為,按照經濟電流密度選擇電纜即可,選2A/mm2偏安全,選4A/mm2偏經濟,都是可行的選擇。: I5 g8 R  O6 o/ B; B
當電纜較細時,電纜比表面積大,對散熱有利;當電纜較粗時,電纜比表面積小,熱量不易散發,單位截面積導線通過相同的電流時,粗電纜溫度較高。如果電纜溫度超過允許值,就會發生危險。下表為在空氣中敷設的塑料絕緣銅芯電線長期連續負荷載流量(《電工手冊》第14章第99頁,上海科學技術出版社第四版,呂如良等主編,2002年1月),周圍環境溫度為25℃,線芯長期允許工作溫度為70℃。1 c# n4 B/ [1 ~
線徑(mm2)
1
2.5
4
6
10
16
25
50
120
150
185
安全載流量
20
34
45
56
85
113
146
225
400
450
505
每mm2電流
20
13.6
11.25
9.33
8.5
7.06
5.84
4.5
3.33
3
2.73
3 m! g9 o1 @4 a$ Z5 M
由上表可見,較細的電纜每平方載流量遠大于4A,隨著電纜線徑的增加,每單位mm2載流量明顯下降。由于電纜不應一直運行于最高溫度,同時存在可能的過流或其它因素影響,選擇時導線載流量應小于上表載流量數值。
: H& _+ R$ L) j; Z$ E6 v& U/ `由此看來,經濟電流密度理解為粗電纜取2、細電纜取4,比理解為選2偏安全、選4偏經濟更合乎實際。
7 J! T% j! q) [誤區二:只按經濟電流密度,不復核電纜壓降
2 l" u/ t- r0 p( l; U假定某單相交流負載最大電流不超過16A(單相負載電流通常不超過20A),按經濟電流密度法選用4mm2電纜,如果負載距離100米,銅電導率σ為57,電纜電阻為:' L1 f0 Y' n/ m$ C
R=L/(σS)=100×2/(57×4)=0.88Ω- t& X3 |0 {& G( {: Y8 }2 i
電纜上電壓降ΔU為% w% Z5 c( @, @- J1 q0 ?
ΔU=IR=16×0.88=14.1V3 h: N8 G" q+ I9 p: J$ {6 Y  u$ x
連接回路在最大工作電流作用下的電壓降,不得超過該回路允許值(《電力工程電纜設計規范》第6頁,GB50217-94),該例電纜上電壓降達到14.1/220=6.4%,超過多數設備線路上壓降不應大于5%的要求。負載工作電壓下降6.4%,相應的工作電流上升1A,需要選用更粗的電纜(如6mm2),重新計算電壓降,直至電壓降小于5%。
# Y! r8 s+ `# F  n- T8 Q誤區三:只選擇電線線徑,不考慮電線類型5 F  J) d  {0 T5 g5 i. m
計算電纜線徑時,只確定了電纜金屬介質的截面積。只要截面積相同,不論何種絕緣層與護套,電纜本身性質完全相同(銅質,通信機房電力電纜一般不用鋁芯電線)。但正是由于絕緣層與護套的不同,散熱性能、允許溫升就有區別,如常用的VV(聚氯乙烯絕緣)電纜與JYV(交聯聚乙烯絕緣)電纜,前者允許溫度為70℃,后者可達90℃,因此JYV電纜允許的截流量更大,同樣的負載電流條件下,可以選擇較小的線徑。此外,單芯與多芯電纜(指內部含互相絕緣的多芯成套電纜)散熱條件不同,截流量也有區別。例如,銅芯導體截面為50mm2,單芯與多芯明敷電纜在環境溫度為25℃、導體溫度分別為70℃(VV電纜)和90℃(JYV電纜)時載流量規格如下表所示(數據來源:北京電纜網)。( e3 D5 U  @+ U0 G* e9 n
電纜類型
單芯
兩芯
三芯
四芯
VV
170
145
130
138
YJV
230
210
160
165

  X  V9 M9 W/ k  W; p; {由上表可知,多芯電纜載流量較單芯為小,VV電纜載流量較YJV電纜為小,設計電纜時需要計入這些因素。多根單芯電纜平行捆扎敷設時,計算載流量也應在單芯電纜的基礎上乘以一個小于1的降額矯正系數。下表為《工廠供電》中多根電纜并列時載流修正系數,電纜相距100mm。
- v. i& C* f0 x2 s3 ^. E2 O( [& Q
并列導線數
1
2
3
4
5
6
7
8
載流量修正系數
1
0.9
0.85
0.8
0.78
0.75
0.73
0.72

" w9 m( a/ x( S  W5 Z. \. Y2 [誤區四:優先選擇長期安全載流量大的電纜
# ^6 [( H/ I7 m% s7 \一般地,從電纜的絕緣性能、環保性能和耐候性能等方面看,YJV電纜載流量大,在各方面比VV電纜性能更優異,應在工程設計中優先考慮。# I3 M8 X: |9 x  u) ^0 a# I" q6 j
事實上,YJY電纜雖然具有載流量大、電纜直徑小、重量輕、方便安裝等優點,但在同等截面積條件下,YJY電纜比VV電纜流量大的原因僅僅是因為能承受的溫度高而已。截面積相同,銅的質量、導電率也相同,因而在輸送同等電流的情況下,選擇YJY電纜可以比選擇VV電纜細一些的線徑,但線路電阻增加,線損和電壓降也增加,長期運行不一定合算。
/ N" v, C+ r. B電纜選擇必須全面考慮環境條件、使用場所、敷設方式、供電距離、長期運行的費用和電壓降,能用VV電纜的場所一般仍推薦用VV電纜。如果原行線架上已敷設VV電纜,新設計增加耐受溫升更高的JYV電纜是沒有意義的,平行捆扎走線的電纜只能按耐受溫升最低的電纜計算載流量。; Z' g+ X2 P- s4 \% x; p6 Y3 b: {6 L
誤區五:并聯多大的導線,就相當于線徑增大多少平方
7 O/ c# R% t6 ^  }大型機房負載容量大,需要提供很大的電流,如果選擇一根導線,無疑需要線徑很粗的供電電纜,施工并不方便,甚至沒有足夠粗的導線可供使用。多根導線并聯是允許的,由于線徑小的電線每平方載流量大于粗電線,并聯方式可能在經濟上更合算。) q; d  Z) e2 A$ [/ N' ^: s2 h
并聯電線之間的電流在理論上按截面積分配,只要是相同材質電線(如銅線),都可以直接并聯。但實際工程中,最好使用相同的線徑。如果線徑相差懸殊,可能由于接線端子存在一定電阻,以及與電纜截面積不成正比的感抗作用,導致電流分配偏差,一根導線可能分配電流過大,超過安全載流量。此外,如果采用不一致的線徑,需仔細復核電線上的電流是否小于安全載流量,細導線的單位載流量只能按粗導線計算。
$ e7 \' g# r: X8 g% @因此,大小相差懸殊的電纜并聯使用,電纜載流量往往并不按照理想條件下的電流分配規律來分配,小電纜相對發熱明顯。兩線并聯時,粗的電纜不應大于細電纜的兩倍。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-8-6 09:49:20 | 只看該作者
學習了~~~% X- h. u! o1 O  k- b# j4 Y* o
收藏! C, a% i1 q& ], O
' k6 W1 U  i( ?5 {+ y- I5 k/ x' y6 Q
  p! Y, F, z, Z  @
-------------------------------9 U5 ~$ ~- V' O5 T: g( w8 `9 J
仿制、定制 進口電纜電子線: 高柔性電線 、設備往復拖鏈電纜、通信電纜、極細屏蔽電纜、復雜結構的復合電纜、輻照線纜 0131-9677-9722;XL_F163@126.COM
3#
發表于 2009-8-26 20:18:17 | 只看該作者
HAO DONG XI!!!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-11 06:19 , Processed in 0.068041 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表