停止誤差參數1829的單位是什么5000是否合適

[復制鏈接]
1#
發表于 2024-7-25 08:14:05 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大俠們好,我們這有幾臺FANUC系統機床的1829設定為5000(xyz都是),我想知道單位是多少(如是謬,那就是5毫米,是不是有些大啊)
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2024-7-25 08:51:05 | 只看該作者
FANUC數控系統中的參數1829用于設定各個軸的快速移動速度。這些速度通常是以每分鐘的單位來表示的,單位可以是毫米每分鐘 (mm/min) 或英寸每分鐘 (in/min),具體取決于系統的公英制設置。
! I& {& h3 @$ q. d' I2 P3 i* O$ x8 [
- |1 v5 h' ]# R  a" ]參數1829的格式通常是這樣的:
; g( ^2 s7 }1 U6 d, I8 U! T! h* x- 參數1829 #1 - X軸的快速移動速度' K+ e0 a: Q$ \0 W$ L/ `8 d% K" t5 F
- 參數1829 #2 - Y軸的快速移動速度$ }- R- P3 L9 V" f4 n6 n/ U" N/ i
- 參數1829 #3 - Z軸的快速移動速度
' X0 r2 C$ U, D5 }2 u' @# U& b* C/ N
0 ~# ~) s+ P5 I% r. K4 y# J如果您的機床參數1829設定為5000 (xyz都是),這意味著所有三個軸的快速移動速度都被設定為相同的值。要確定這個值的具體單位,您需要檢查系統的公英制設置。
' B$ V6 o4 J0 t7 b6 K" B) G# T- z+ Z( U5 ]1 N. m6 z" i! [
- 如果系統處于公制模式(G21),那么5000代表每分鐘5000毫米 (mm/min)。
4 r' P7 Z" f  x* A3 ]7 H- 如果系統處于英制模式(G20),那么5000代表每分鐘5000英寸 (in/min)。4 m& R$ Q  J0 s! e/ P
: X6 w9 H6 [7 x1 v
要確定當前系統的公英制設置,您可以查找以下參數或執行以下操作:* Z5 k- o% O: z" B5 s' m( j
- 查看參數10(或10#0):如果此參數設置為1,則系統處于公制模式;如果設置為0,則系統處于英制模式。
3 o+ ]( x4 k7 q% [! A1 J! ~' H- 可以直接在MDI模式下輸入`G20`或`G21`,然后按下`CYCLE START`(循環啟動鍵)。如果沒有任何報警產生并且屏幕顯示對應的單位,則表明系統處于該單位模式。
! p1 ^' K& ?) _" c
$ e  |1 [4 x% \. X
3#
 樓主| 發表于 2024-7-26 14:59:02 | 只看該作者
|學者11發表于 07-25 08:51FANUC數控系統中的參數1829用于設定各個軸的快速移動速度。這些速度通常是以每分鐘的單位來表示的,單位可以是毫米每分鐘 (mm/min) 或英寸每分鐘 (in/min),具體取決于系統的公英制設置。<br># C8 w" \( _7 |3 n2 L$ L  o
<br>8 t* X# U% x2 L' X( Q
參數1829的格式通常是這樣的:<br>
" v5 v& r0 ^5 H  P5 {- f- 參數1829 #1 - X軸的快速移動速度<br>6 C( i4 m4 g3 \; S: q2 Y) a" U
- 參數1829 #2 - Y軸的快速移動速度<br>& {. j  w4 Q& d8 S
- 參數1829 #3 - Z軸的快速移動速度<br>
2 [) D/ N6 J( z/ f/ K  P2 `<br>! M6 j$ j/ v& s" c% k" s) p; N
如果您的機床參數1829設定為5000 (xyz都是),這意味著所有三個軸的快速移動速度都被設定為相同的值。要確定這個值的具體單位,您需要檢查系統的公英制設置。<br>9 k5 ~( z/ y' w9 H6 Q4 E8 P2 a# L& W% f
<br>
# o$ L1 l  b1 D! n( {: Z, N- 如果系統處于公制模式(G21),那么5000代表每分鐘5000毫米 (mm/min)。<br># T1 }" g$ l2 D  w
- 如果系統處于英制模式(G20),那么5000代表每分鐘5000英寸 (in/min)。<br>
5 Y, t& s2 O% @* ]<br>. \, }3 w7 z& O; D
要確定當前系統的公英制設置,您可以查找以下參數或執行以下操作:<br>
2 t( t  e5 g1 y5 ~/ p# s2 z1 D- 查看參數10(或10#0):如果此參數設置為1,則系統處于公制模式;如果設置為0,則系統處于英制模式。<br>  \3 D2 y0 K  R. V  w8 h  X- n7 s2 Z
- 可以直接在MDI模式下輸入`G20`或`G21`,然后按下`CYCLE START`(循環啟動鍵)。如果沒有任何報警產生并且屏幕顯示對應的單位,則表明系統處于該單位模式。<br>
# I" k- b& C3 D* G5 L<br>
不是快移速度,是靜止時的跟隨誤差臨界值,