凱思特 發表于 2023-8-5 14:26 " N5 i& ?' O" m8 W哥們,懂水錘嗎?這要從水錘理論下去解決,當然只要沖擊不大也是可以接受的,沒有標準上講一點關閉水錘都沒 ...
小墨魚 發表于 2023-8-5 14:36 3 h/ N+ A7 u' |+ ~可以逐步延時,對比聲音變化,如果時間越長,聲音越小說明大方向是對的。
what?! 發表于 2023-8-5 11:49 9 s% K9 O; E& y' i# x謝謝 我也認為不是止回閥的原因
白無無 發表于 2023-8-5 10:52 ! V C; e7 p6 V3 j不懂就問,這種管道不是剛性連接的嗎?為什么會下沉啊?
702736 發表于 2023-8-5 15:31, X5 z) p9 u' X% F9 ? 大概率是止回閥卡頓造成的,換個新的或徹底清理拆裝保養一下
what?! 發表于 2023-8-7 10:54$ y& p1 [9 M1 X* d 我很多個機房 都是類似的設備 就這個水泵出現這個問題 其他的止回閥也是生銹了 也沒這么夸張