LED成型或者剪腳機,它測LED正負極性是什么原理

查看數: 5691 | 評論數: 10 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2018-12-20 23:18

正文摘要:

懂電路的來解答下,LED成型機上有一道工序是檢測LED燈正負極的,亮就說明極性對,可是PLC或者工控板又是怎么接收到反饋的呢? (夾具上沒有光纖或者什么顏色檢測的),只有兩根電線。 ...

回復

kevin湖 發表于 2018-12-21 18:33:41
也謝謝5樓的補充。。
kevin湖 發表于 2018-12-21 18:26:53
謝謝9樓,完全明白
塵世天涯 發表于 2018-12-21 17:01:06
kevin湖 發表于 2018-12-21 13:04
謝謝5,6,7樓,大概懂了。。就是如果信號接入PLC的X端口有什么建議嗎?一般PLC的X端都是24V的,怎么轉換24V ...

前面幾樓已經說得很清楚了啊,樓主延伸一下,應該就有思路了。

我來提供一個吧:如下圖所示

LED前面串聯一個分壓電阻,分壓電阻前接電源正極,電極1接電源負極,電極2作為測量點



如果LED不導通,電極2測量點側得的電壓時24V,如果LED導通,電極2測量點測得的電壓在3V左右(視二極管的種類不同,電壓會有不同)

這樣,就能得到兩種完全不同的電壓值,一個高電平,一個低電平,直接接入PLC輸入模塊就可以用了。結構簡單,價格便宜。


kevin湖 發表于 2018-12-21 13:04:42
謝謝5,6,7樓,大概懂了。。就是如果信號接入PLC的X端口有什么建議嗎?一般PLC的X端都是24V的,怎么轉換24V的信號

點評

電壓放大,電流放大,或者是晶閘管,晶體管,方法非常多,能點亮LED的電流足以驅動晶體管,反正都是管,大不了多增加幾級,請惡補下模擬電路。判斷火線零線的結構可以給你點提示。  發表于 2018-12-21 14:02
陳丙揮 發表于 2018-12-21 11:31:50
這有可能是利用二極管的單向導電性判斷的,正向可以導通反向截止,通適當的電壓判斷電流就可以是確定正反向以及有無材料了
魍者歸來 發表于 2018-12-21 09:39:41
awolfbee 發表于 2018-12-21 09:35
萬能充還能不分極性給鋰電池充電呢,一樣的道理,先給個電壓,沒電流(不考慮反向電流)就更換極性,很簡 ...

正解。50%的概率,這個試錯成本很低

awolfbee 發表于 2018-12-21 09:35:27
kevin湖 發表于 2018-12-21 09:33
我想問的是,PLC或者系統怎么檢測燈是否好壞或者正負極反了。是通過燈亮了,測電流??還是燈亮了,因為電壓 ...

萬能充還能不分極性給鋰電池充電呢,一樣的道理,先給個電壓,沒電流(不考慮反向電流)就更換極性,很簡單的。
kevin湖 發表于 2018-12-21 09:33:11
我想問的是,PLC或者系統怎么檢測燈是否好壞或者正負極反了。是通過燈亮了,測電流??還是燈亮了,因為電壓低直接測電阻?
前景錢 發表于 2018-12-21 09:22:31
檢測專用設備