長距離輸送,導致最末端的魚池流量不足,能否增加回路,增大流量?

查看數: 6029 | 評論數: 16 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2018-10-10 16:44

正文摘要:

本帖最后由 1179819870 于 2018-10-10 16:46 編輯

回復

去缸活塞泵 發表于 2018-10-11 08:28:29
輸送距離越遠阻力越大,增加閥門控制前面水池的出水量
3983596 發表于 2018-10-11 08:00:36
重新核算泵的設計流量是否滿足所有水池需求的總和,之后將每個排水口加閥門控制,并調節成每個排水口流量都一樣,如果這時還是不滿足使用要求的話,則加大泵揚程。這要是在化工設備上,流量揚程早就計算出來了
可有可無0833 發表于 2018-10-11 07:51:22
把管道改成有坡度的就行

點評

這個辦法比較妙  發表于 2018-10-11 08:39
山中漁人 發表于 2018-10-11 07:51:09
幾個出口的流量總和不能大于泵的流量!
控制出口的流量是出口的大小!
也就是說控制好出口的大小就能做到每個出口的水流量是相等的!
454141017 發表于 2018-10-11 07:00:04
已經做好了,啥也不說了,慢慢打,總會到的 。
集成機甲 發表于 2018-10-11 05:51:07
怎么感覺像接局域網的網線,把末端堵頭小流量放放水試試,還有主管路夠粗么。
虎嘯而過 發表于 2018-10-10 23:22:44
加壓吧 高層樓房每層水流量都差不多
曉昀 發表于 2018-10-10 22:07:22
在水泵末端增加黃色管線,補充最末端水流量。