新的空氣開關帶漏電保護器按測試扭沒反應!為什么?

查看數: 7533 | 評論數: 8 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2017-8-19 19:46

正文摘要:

! x; @6 M) t/ E; W# E 8 I+ p" N$ h9 R8 ^/ e 照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,直接了380伏的三根火線,沒接零線,按動紅圈內的試動按鈕,開關沒反應,不跳閘。 9 I9 |) R) D  x - U  {. ...

回復

為之奕 發表于 2017-8-24 11:51:02
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,只有三對觸點,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。
zqb1990 發表于 2017-8-21 20:58:56
漏寶要接零線才能起作用把
702736 發表于 2017-8-21 11:06:22
這貼可以掃盲,建議管理者較長時間置頂討論
umark 發表于 2017-8-21 09:27:46
沒接零線,發生觸電事故或者模擬泄露時,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,檢測機構無法檢測出泄露信號,不能動作。
- A. M5 B5 u8 {. a    相反,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的。
702736 發表于 2017-8-20 18:22:04
關注
zhanghaiw1985 發表于 2017-8-20 13:12:44
確實不接零線,那叫漏電保護器嗎,看看漏電保護器的原理
東海fyh126 發表于 2017-8-20 09:10:37
沒有零線,檢測不了漏電流,所以跳不了。
17567410 發表于 2017-8-19 20:37:35
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯
4 f& c& @! c  O/ J+ v. {
+ G8 |( p" \1 E1 l0 a! i" [你沒接零線,和圖不符合,咋能動作,右邊是原理圖,三相電通過感應裝置,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護。
$ }2 b, E( _2 s% _7 t

點評

普通的跳閘是過載保護!漏電保護是關乎人身安全!不一樣滴!  發表于 2017-8-20 13:19
普通空氣開關不接地線短路也會跳閘的吧?這個不接地線只是漏電保護無效了對嗎?  發表于 2017-8-19 21:55
電不可亂來,害人害己!  發表于 2017-8-19 21:07
你說呢?你按T按鈕都沒有動作哪里 起作用了!  發表于 2017-8-19 20:56
那請教就這樣不接地線的話,短路或漏電還有保護作用嗎?  發表于 2017-8-19 20:46