這種斷路器能用嗎,是不是要降容使用?

查看數: 4579 | 評論數: 2 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2013-7-29 21:45

正文摘要:

本帖最后由 把握當下的時光 于 2013-7-29 21:56 編輯 * h( ]4 ~3 a. Z  k& O/ _) P6 j1 F' b* i' Y. c4 M. K8 u 5 u* A: d* e6 D3 o0 O' Z 如圖,文中的電器的額定電壓應于所在回路的標稱電壓相適應, ...

回復

盼安 發表于 2013-7-30 08:13:18
不知道415V電壓是怎么回事的。額定電壓230/400VAC,是用來針對工業三相電220/380V的。而使用的地方標稱電壓是240/415VAC,那么你買的斷路器也應該是高于415V的呀,大概也要435V。不過用的倒是可以用,只是額定電流要下降10%。

點評

因為功率不變,你額定電壓提高,額定電流自然得下降。  發表于 2013-7-30 11:24
謝謝大俠了,這個是給國外做的電柜,當地的電壓等級是240/415VAC 50HZ的,額定電流下降有什么規律么,還是就按照下降10%來  發表于 2013-7-30 08:22
東北制造 發表于 2013-7-30 06:57:41
可以用的……………………

點評

其最大工作電壓是440VAC,應該是能用,但是額定電壓是230VAC啊,這樣使用會不會對額定電流有影響,如果這個是LED的等呢?會燒掉了吧  發表于 2013-7-30 08:10