作者: 陳杰111    時間: 2018-10-26 11:13
標題: 一個很簡單的問題,一直沒有考慮,突然被問到,求大神回答
在產品設計中,房屋承重問題你們有考慮么?剛剛算了一下,有個設備的每平方米重量達到600kg,想想好嚇人,如果在一樓可以感覺還行,但是現在有廠房是2  3層的,那設備承重怎么辦呢。在實際的操作過程有沒有這方面的準則可以參考的么?
作者: 曉昀    時間: 2018-10-26 11:21
這個屬于建筑結構中的鋼結構設計,關于房屋的承重鋼梁、支撐的柱子和各個聯接節點要做結構計算,比較復雜,一般用ANSYS 或者更專業的PKPM軟件計算。
作者: 陳杰111    時間: 2018-10-26 11:21
舉個例子:一臺設備2t,設備的長寬是2.5m*2.5m,面積是6.25m,設備底腳用了16個橡膠墊腳,墊腳的總接觸面積0.3平方米。那算受力是怎么算呢?2t除于6.25  還是除于0.3???
作者: 2011ayoon    時間: 2018-10-26 11:22
曾經租別人廠房,有個稱量設備在二樓,最大稱重700公斤,加上本身重量差不多800~900公斤,沒辦法只有放在承重梁上
作者: 陳杰111    時間: 2018-10-26 11:24
2011ayoon 發表于 2018-10-26 11:22
曾經租別人廠房,有個稱量設備在二樓,最大稱重700公斤,加上本身重量差不多800~900公斤,沒辦法只有放 ...

應該是要算單位承重的吧?

作者: 2011ayoon    時間: 2018-10-26 11:33
陳杰111 發表于 2018-10-26 11:24
應該是要算單位承重的吧?

租的廠房,你不能做大的改動
不過對于混凝土來說,承重要靠里面的鋼筋拉住,所以可能承重并不是簡單的某個點受力,也許能按整個樓板來考慮(當然應該會有一定的安全系數)
對于我們這個來說,它不是固定的負重,所以實踐用了5年還是可以的



作者: 陳杰111    時間: 2018-10-26 11:36
2011ayoon 發表于 2018-10-26 11:33
租的廠房,你不能做大的改動
不過對于混凝土來說,承重要靠里面的鋼筋拉住,所以可能承重并不是簡單的某 ...

哦哦

作者: 去缸活塞泵    時間: 2018-10-26 11:46
樓板上安裝較大設備要墊鋼板和橡膠以增大受力面積。另外就是要盡量靠近梁柱,梁柱的承重設計都有很高的冗余。如果有低頻震動而且幅度較大,必須采取減震措施以免產生共振。廠房在設計的時候比住宅的設計等級要高一些,可以查看原設計圖紙,樓板厚度和梁柱結構以及承重等級。當然如果超出了樓板設計承重等級就不能安裝。
大型設備從安裝使用維護方便的角度也不建議安裝在樓上,比如你說的那個設備2.5*2.5米,可能需要破拆墻體才能吊裝進去
作者: 702736    時間: 2018-10-26 12:07
陳杰111 發表于 2018-10-26 11:21
舉個例子:一臺設備2t,設備的長寬是2.5m*2.5m,面積是6.25m,設備底腳用了16個橡膠墊腳,墊腳的總接觸面積0 ...

當然是6.25.還要考慮承重均勻問題。
一般的廠房是400公斤的等級吧,要查圖紙確認

作者: 專業醬油男    時間: 2018-10-26 13:00
重量超過一定級別的設備,當然要考慮廠房承重以及吊裝運輸的問題。

作者: 苦海無邊123    時間: 2018-10-26 13:13
公司新建廠房,有考慮到過這個問題。建筑設計院的會要求提供每個樓層的平米載荷,應該是按照較大范圍來抓的,不是按照地腳的面積算。
作者: E米陽光    時間: 2018-10-26 14:42
陳杰111 發表于 2018-10-26 11:21
舉個例子:一臺設備2t,設備的長寬是2.5m*2.5m,面積是6.25m,設備底腳用了16個橡膠墊腳,墊腳的總接觸面積0 ...

詳細的不懂,但自認為不是按那幾塊墊腳的接觸面積來算的,也不是按設備接觸面積來算的,那樣是在算壓強吧,看會不會讓地面變形什么的,實際比如一臺10平方米2噸的設備放在一塊50平方米的二層地面上,也不可能只有那10平方米的位置受到了2噸的力吧,雖然也不至于50平方米都受到這重力影響,但起碼這一層設備擺放處周圍可能20平方米或30平方米的范圍都在承受著這2T的力。

作者: 陳杰111    時間: 2018-10-26 15:15
E米陽光 發表于 2018-10-26 14:42
詳細的不懂,但自認為不是按那幾塊墊腳的接觸面積來算的,也不是按設備接觸面積來算的,那樣是在算壓強吧 ...

大致我也了解了,就是想著會不會有一些標準啥的

作者: 魍者歸來    時間: 2018-10-26 15:27
1、0.3適用于計算地面材質的承受能力,比如水泥地面會不會被壓潰等等。
2、實際的樓板承重也不是按照6.25來計算的,這個計算比較復雜了,要看設備下方有多少主梁,多少副梁,要計算梁的荷載,也要計算各立柱的荷載。一般重型設備,如果上樓布置的話,都選擇跨梁布置。本身尺寸限制,無法跨梁的,要在下方設置跨梁架——就是架子跨在梁上門,設備固定在架子上。上下都有增設隔振材料。
作者: jiangsuwanhua    時間: 2018-10-26 15:32
路過學習一下
作者: 塵世天涯    時間: 2018-10-26 17:20
曾經在一個酒店辦展會的時候遇到了這個問題,當時我們是在一樓,但是酒店是有地下室的。所以承重能力就變得很重要

據我的了解是這樣的:

如果是自己的車間就問廠務,如果是租的就問物業,如果是客戶讓客戶問自己的廠務

通常要拿到兩個數據

1. 單位面積的承載能力,混凝土單位面積的壓力超過一定值就會碎裂,這個取決于混凝土水泥的標號,建筑商最清楚
2. 兩根梁之間的總承重,這個要計算上位于梁間的所有設備,如果超過,梁就會發生斷裂

如果計算出來只是第1點不滿足,解決辦法比較簡單,增大設備與地面的接觸面積,最簡單粗暴的方法是做一個大鐵板墊在設備下面
如果計算出來是第2點不滿足,那基本無解了。只能把設備挪到地面或者把其他設備挪走一部分做減重
作者: 遠祥    時間: 2018-10-26 18:35
樓主的設備多少平方?總重多少?
作者: 三木陽_panyslgr    時間: 2018-10-30 17:37
一般放在承重梁上,實在不行可以預制混凝土基座。
作者: 陳杰111    時間: 2018-10-31 08:32
三木陽_panyslgr 發表于 2018-10-30 17:37
一般放在承重梁上,實在不行可以預制混凝土基座。

好的,謝啦

作者: Lynn_S0yDy    時間: 2018-10-31 09:12
很好的問題,學習了
作者: jesse_zjh    時間: 2018-10-31 10:09
所有的建筑在建造之前都是有一定的承重標準的,無論是廠房還是樓宇建筑。就算是在無地下層的一樓安裝設備,也要考慮地基的承重。
作者: 陳杰111    時間: 2018-10-31 10:54
jesse_zjh 發表于 2018-10-31 10:09
所有的建筑在建造之前都是有一定的承重標準的,無論是廠房還是樓宇建筑。就算是在無地下層的一樓安裝設備, ...

所以想問問參考標準是什么,有沒有常規的標準說明

作者: jesse_zjh    時間: 2018-11-1 08:19
陳杰111 發表于 2018-10-31 10:54
所以想問問參考標準是什么,有沒有常規的標準說明

這個得建筑專業或者檢測單位的來解釋了。前段時間也想查相關標準沒有找到,一般輕型廠房樓面活荷載限值為3.5kN/㎡,重型廠房樓面活荷載限值為7.5kN/㎡以上,中間即為中型廠房(網上找的)。