作者: linhong123    時間: 2018-9-28 14:19
標題: 詢問大家一個問題,關于機柜風扇主動吹起和主動排氣問題
最近一個問題困擾我。就是一個戶外機柜,內部有發熱源,外面有太陽曬,兩個方案:
1.上部裝風扇主動往外排氣,下部做一個大的自然進氣口(加濾網)。
2.下部安裝主動吸的風扇,上部做一個大的自然排氣口(加濾網)。
究竟哪種方案的排熱效率最高的??為什么?查找了機械設計手冊,尋找了一般機柜和風扇廠家,都建議第2種方案,但是都說不出所以為然。

補充內容 (2018-9-28 16:33):
看了一些答案,總結一些,方案1好處是主動排出熱氣,但是高溫對風扇不利,而且高溫空氣密度降低,效率降低。方案2.達到沖撞內部熱氣流要加風向引導才能達到最大化,不然可能進去的冷風就在旁邊的縫隙走了很大部分了
作者: 曉昀    時間: 2018-9-28 15:10
建議采用第2種方案。

上面的風扇設計在柜體側面,不要設計在柜體頂面,頂面容易進臟東西。

采用地種方案的原因是,底部為主動吸風,上面為自然排風,柜體內部風壓增大后,柜體內的熱風會上升,柜體內部上面風壓增大,這樣換氣效果好,換氣效率高。如果底部設計為自然進風,沒有風壓差,自然風怎么可能拐著彎去鉆進柜體呢?想想是不是這個道理。

如果外部空氣流動比較快,柜體下部自然進風,冷風更不可能鉆進柜體里。
作者: wryp    時間: 2018-9-28 15:13
強制排氣流向與自然對流方向一致,應該是2的目的。。。。。。。。。。。。。。我猜的
作者: linhong123    時間: 2018-9-28 15:36
本帖最后由 linhong123 于 2018-9-28 15:38 編輯
曉昀 發表于 2018-9-28 15:10
建議采用第2種方案。

上面的風扇設計在柜體側面,不要設計在柜體頂面,頂面容易進臟東西。

如果上部安裝風速往外排氣,箱體內部也同樣形成負壓,負壓,外部空氣就會往內部負壓跑,而且高溫空氣一般都在上部,所以主動排熱氣不是更好?
這樣考慮的出發點就是,外部空氣都是低溫,內部空氣都是高溫。

作者: 李振國    時間: 2018-9-28 15:48
主動總比被動強
作者: 紅偉92    時間: 2018-9-28 15:49
方案2吧,推測應該是方案1中冷空氣自然流向熱空氣,不會對熱空氣團造成較大的沖擊,簡單講就是熱對流比較慢,而方案2直接受冷風沖擊,熱對流比較快。
作者: Cavalier_Ricky    時間: 2018-9-28 15:53
我只會說俗的。。。

從底部硬吹進來冷氣,上面的熱氣,見縫就出去。出風口的負擔少多了吧。

如果從上面硬吸出去呢,排熱口只能就是那里了。而,外部的冷氣,見縫就進來,貼著墻面就上去了,底部和中部的熱氣上升得較慢。尤其是死角、凹進去的地方,散熱很不痛快。
作者: 瑪朵布莎    時間: 2018-9-28 15:55
我覺得1的效果好,拿機器人控制柜來說,IP達到54的柜子,大都是上邊排氣,下邊進氣,很普遍了,solidworks里面有個Flow simulation功能,做流體仿真的,樓主可以自己做一下,我之前做過的仿真對比是上出下進的方式比下出上進的方式要好,也可能你的使用環境和我當時做的有差別。

負壓是可以制冷的,你判斷一下哪種是負壓,有個東西叫負壓冷風機,參考一下原理
作者: wayyhlp    時間: 2018-9-28 16:13
風扇,水泵,都是吹比吸有勁
作者: duduxiaozi32    時間: 2018-9-28 16:14
這個是電氣散熱,正好前段時間接觸過,有一句話很經典,整體散熱軸流風機,局部散熱鼓風機。簡單的來說就是整體散熱(機柜)向外排風,局部散熱(CPU)向散熱片吹風。
究其原因,有人做過仿真實驗,在向機柜內吹風,在風扇內側易形成渦流,形成渦流的部分散熱性能很差,向外吹風就不會。
具體需要多大的風扇取決于熱耗的功率,必要時添加導向板。
所以,相比之下1號方案更好。
作者: linhong123    時間: 2018-9-28 16:26
瑪朵布莎 發表于 2018-9-28 15:55
我覺得1的效果好,拿機器人控制柜來說,IP達到54的柜子,大都是上邊排氣,下邊進氣,很普遍了,solidworks ...

但是我看了網上很多案例(電源箱的)還有風扇廠家普遍都是建議下部鼓風的。我個人直覺也是偏向于往外排風的方案

作者: 機械花    時間: 2018-9-28 16:43
我覺得1的效果好,拿機器人控制柜來說,IP達到54的柜子,大都是上邊排氣,下邊進氣,很普遍了,solidworks里面有個Flow simulation功能,做流體仿真的,樓主可以自己做一下,我之前做過的仿真對比是上出下進的方式比下出上進的方式要好,也可能你的使用環境和我當時做的有差別。

負壓是可以制冷的,你判斷一下哪種是負壓,有個東西叫負壓冷風機,參考一下原理

我覺得你可能理解錯了,LZ的1,2方案都是下進上排,只不過一個是下進口邊主動還是上排口主動的關系哦
作者: 瑪朵布莎    時間: 2018-9-28 16:47
本帖最后由 瑪朵布莎 于 2018-9-28 17:02 編輯
linhong123 發表于 2018-9-28 16:26
但是我看了網上很多案例(電源箱的)還有風扇廠家普遍都是建議下部鼓風的。我個人直覺也是偏向于往外排風 ...

(, 下載次數: 140) (, 下載次數: 119)
針對這個問題,做了幾個簡易仿真,這是結果,第一張圖有文字備注,第二張圖的文字也參考第一張圖了,懶得重新加上去了,環境的設置,常溫20攝氏度,外框一個鐵殼子,只有兩個口,一個是風扇,一個是開孔。兩張圖區別只是把風扇方向換了一下,其他不動,第一張圖是我覺得更好的方案1,第二張圖是大多數人覺得好的方案2,從圖中明顯可以看出,方案2優于方案1。
不過在這我犯了一個錯誤。




作者: 瑪朵布莎    時間: 2018-9-28 16:54
(, 下載次數: 115) (, 下載次數: 106)
上一層說犯了一個錯誤,這個錯誤是沒有控制空氣的運動方向,熱源離得太遠,導致冷空氣無法將熱源附近熱空氣帶走,只能帶走少量,冷空氣直接從距離最近的點直接繞過熱源,所以樓上的方案1截圖效果很差,所以這樓的兩張截圖,我簡單的加了一個橫擋板。兩張截圖都是在最終穩態時候截圖,方案1明顯效果提高很多。

作者: 瑪朵布莎    時間: 2018-9-28 17:05
機械花 發表于 2018-9-28 16:43
我覺得1的效果好,拿機器人控制柜來說,IP達到54的柜子,大都是上邊排氣,下邊進氣,很普遍了,solidworks ...

我理解的沒錯,只是表述沒清楚,一個是下邊主動進氣,上邊被動排氣,另一個是上邊主動排氣,下邊被動進氣

作者: 瑪朵布莎    時間: 2018-9-28 17:12
快下班了,可能舉的例子太不明顯了,這兩天比較閑,明天想個好點的例子貼上來
作者: wx_NzQIyF7Y    時間: 2018-9-28 17:22
從防灰塵的角度看,方案2好,除非整機密封性特別好。
方案1,從上面往外吹風,機箱內是負壓,所有都縫的地方都會進風,理論上容易進灰塵。
方案2,從下面往里面吹風,機箱內是正壓,除進氣口外的縫隙都是出風,不容易進灰塵。進氣口可以加防塵網。
作者: wx_NzQIyF7Y    時間: 2018-9-28 17:25
關于上面的散熱模擬,有一個地方需要注意,就是整機密封性很好,控制了風道。
如果整機在上部有開口,實際進風不一定都從下面。是否可以模擬下這種情況?
作者: linhong123    時間: 2018-9-29 09:31
瑪朵布莎 發表于 2018-9-28 16:54
上一層說犯了一個錯誤,這個錯誤是沒有控制空氣的運動方向,熱源離得太遠,導致冷空氣無法將熱源附近熱空 ...

(, 下載次數: 63) 這張圖怎么感覺是上方進氣的?
這個模擬我還不會用,看來有空要惡補一下了。

作者: zlwjazz    時間: 2018-9-29 11:21
下吹上吸不更好,參見電腦機箱
作者: 夜闌真    時間: 2018-10-20 21:12
從另一個方面說,風機在進風口,工作溫度低。風機在出風口,工作溫度高,一般都是降額工作。