標題: 一個機械設備的電路圖 [打印本頁]

作者: 1179819870    時間: 2018-5-13 15:56
標題: 一個機械設備的電路圖
下面是我設計的一個過濾設備: y7 {0 v8 t8 R9 d
(, 下載次數: 136) 9 W$ F% v0 o: Q9 O. G- C) \  X4 y
(, 下載次數: 131)
4 i: `. |8 @) U( U6 w①是進水法蘭 ②是排污口 ③是浮球開關(裝了一個過濾器) ④是滾筒(可以轉動) ⑤是水泵 ⑥是噴嘴 ⑦是出水法蘭 ⑧是電機 ⑨是電箱
5 {2 q. T+ l9 ~: l下面是電路圖
( U7 \, I/ T4 V# l5 D- S) k (, 下載次數: 139) - n( N6 l8 D- K( Y8 R7 N
(, 下載次數: 132)
$ R, H. O, g) R1 u* I: r, G& W8 m設計的目的是:當水位上升,浮球開關的常開觸點閉合,使中間繼電器的線圈得電;中間繼電器的常開觸點閉合,接觸器的線圈得電;接觸器的常開觸點閉合,從而電動機得電而運行;當液位下降,浮球開關常開觸點又斷開,電動機停止運行。
  q- L% U6 A* B如上圖所示的電路圖是否能達到這樣的要求?電路圖還存在哪些問題?
0 N) m$ e: F; B
0 Q# k7 ?, j, i' a6 ^2 a浮球開關是這樣的
1 v* E$ i- v( F  [( L7 G$ i6 _. m (, 下載次數: 115)
* b0 O8 h: S- D! b) T. O8 A" I8 I3 m' _4 r& m, j. _) N3 Y% M

0 r. B' f6 `6 v5 @5 n( I& b
作者: 集成機甲    時間: 2018-5-13 16:21
初看問題在浮球開關的選用上,如果是觸點式的那工作在直流電路里控制繼電器會產生火花,影響壽命,還有控制水位的范圍,范圍小會頻繁啟動。
作者: 蕭春彪    時間: 2018-5-13 17:03
選型錯了,中間繼電器后面加交流接觸器的!
作者: 1179819870    時間: 2018-5-13 17:09
[quote][url=forum.php?mod=redirect" ^$ a- t/ O0 d5 B1 a

; Q# i0 l2 q5 |時間繼電器后面是加的接觸器的線圈
6 M8 _4 E& A3 U' K9 U7 z
作者: 1179819870    時間: 2018-5-13 17:12
[quote][url=forum.php?mod=redirect
; F8 G) o4 h& U3 w
2 |/ K' l- e4 y3 `! I% F電火花的產生不清楚,設計的時候也沒考慮到, g: K/ g% S# {6 d% s
水位不會頻繁上升,可能一個月上升到浮球開關的位置
" L5 l5 k5 n( ~) ?7 s. V
作者: 蕭春彪    時間: 2018-5-13 17:19
中間繼電器是KA  交流接觸器是KM
作者: 1179819870    時間: 2018-5-13 19:11
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 編輯 * N, e2 S5 L; |8 h8 f5 L0 k
蕭春彪 發表于 2018-5-13 17:19! D. G  I' M4 P; n1 t% t8 l
中間繼電器是KA  交流接觸器是KM

. T! M0 d' V/ D6 Q: ?0 ~& _9 b (, 下載次數: 121)
* U5 G9 g' E4 U7 \將時間繼電器及接觸器的文字符號已更新& y9 k; b% ]6 `: r! y9 G

% J$ r) Z/ m8 d& `( h( @
作者: 702736    時間: 2018-5-13 19:30
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 編輯
' y% _8 E, K- @8 T2 r5 y. F
5 w: N: H8 R* I% l7 ~& X; X看上去是水位到,有電就水泵工作的機制
作者: 702736    時間: 2018-5-13 19:36
702736 發表于 2018-5-13 19:30  }0 L5 u, p2 e. Q, C
看上去是水位到,有電就水泵工作的機制
/ ]- O% P4 }% J" k8 |1 }
熱繼電器沒啟用?
4 o1 ~* N: U! H8 C8 H; [' Y; {* b. B

作者: 集成機甲    時間: 2018-5-13 21:00
還有一點,L3接的直流電源 , 接觸器線圈最好接在L1 L2上  這樣缺相就不工作了。
作者: 1179819870    時間: 2018-5-13 21:28
702736 發表于 2018-5-13 19:36
* f2 \' ]- i% O+ `熱繼電器沒啟用?
- y' a! f) A& L6 h9 y0 `. a
(, 下載次數: 87) 9 t, d2 V8 c. Q& x0 D
8 v* Y  Q& z+ s0 h. ?1 M% B4 X- ]
謝謝你的提醒,熱繼電器的常閉觸點已加上去了
, G' O* f, ~9 }. j6 H! r; E) O# ~5 ~0 L+ ~

作者: nu4402l3441    時間: 2018-5-14 09:33
看后受益匪淺
作者: 702736    時間: 2018-5-14 10:06
樓主對10號樓的說法沒理解,這樣可以缺相保護,但一般不建議這樣做,2次線太亂。* I+ |* i* s( _6 c% K, e
還有一般要有按鈕啟停自保,特殊場合才像樓主這樣做。) _0 ]4 V* a& w8 [
再者水位開關觸點一般只能220V以下用,既然引入零線了,建議控制回路用220V。$ h+ H7 C* W4 A& a& i1 v

作者: ttyyrt    時間: 2018-5-14 11:40
建議用兩個浮子開關,避免頻繁啟動。要不然上下水位差別太小
作者: 張曉剛zxg    時間: 2018-5-14 20:28
菜鳥學習了
作者: 1179819870    時間: 2018-5-14 21:57
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-14 22:16 編輯 . I6 x3 }9 S% b8 G! x
702736 發表于 2018-5-14 10:06: W3 P8 ]' \' i& I. U
樓主對10號樓的說法沒理解,這樣可以缺相保護,但一般不建議這樣做,2次線太亂。
$ W/ G4 @' }( s0 X還有一般要有按鈕啟停自 ...

+ l0 ]5 M9 `' _  i7 r& ~3 ]. ] (, 下載次數: 76) ' q3 N  S- v3 p4 x; B" g  Q
QS1與QS2是萬能轉換開關* j: a6 [* v9 w* D9 }/ m0 I
做成這樣可好?
& [4 l# S( G8 g3 r* ~7 w; D5 G  B* M4 ~# |: I7 X+ ^! Y

/ r9 d! U2 Y6 u+ V
9 v2 S0 S. s% K. e+ x! E0 W
作者: 702736    時間: 2018-5-15 07:34
也不好
作者: 工藝林    時間: 2018-5-15 08:25
學習了
作者: wang_hu_hi    時間: 2018-5-15 08:36
最主要的一點,你得避免水位波動,造成浮球開關頻繁動作
作者: 1179819870    時間: 2018-5-15 09:22
wang_hu_hi 發表于 2018-5-15 08:36
. C% @% D* A, J最主要的一點,你得避免水位波動,造成浮球開關頻繁動作
% r7 h9 T) f2 `; w* v) E0 x
我這個設備差不多半個月才會上升一次水位
) Q) r) F/ J# T5 ~
作者: 1179819870    時間: 2018-5-15 09:23
702736 發表于 2018-5-15 07:34
9 O. q  G/ _9 m& `1 \/ e* f也不好
( a( v+ M2 Q+ b
哪里不好?
作者: 702736    時間: 2018-5-15 15:46
1179819870 發表于 2018-5-15 09:23( u& ^( ^: f$ c& _
哪里不好?

9 E  M. p% E8 w3 ?( F3 ?理由同前---啟停自保
; Z, @3 A/ C4 E1 q* R2 l
作者: 1179819870    時間: 2018-5-15 16:01
702736 發表于 2018-5-15 15:46, {8 x: i1 D. k) X  I0 |; {0 Z- J7 [
理由同前---啟停自保

2 _7 B  q0 H3 g7 n, k0 w2 g, s7 S我用的是轉換開關,不需要自保,按鈕是需要自保的2 C* D9 d( Z- Z, K2 B

作者: 702736    時間: 2018-5-15 16:19
對,盡量要用自保,這樣故障停機或停電后可人工干預后再啟動,較合理。比如熱保護后,反復啟動至燒毀電機。
作者: wang_hu_hi    時間: 2018-5-16 20:36
1179819870 發表于 2018-5-15 09:22
- D' ^! l! F- B0 w6 A我這個設備差不多半個月才會上升一次水位
7 |/ t& }# ^# M5 E
不是說多長時間,而是在水位臨界狀態時,不能發生觸點跳動
作者: nu4402l3441    時間: 2018-5-23 15:58
看不懂
作者: 峰回路轉6263    時間: 2018-5-23 17:31
感謝分享
作者: 峰回路轉6263    時間: 2018-5-26 09:55
最好加個缺相保護開關
作者: 狼之翼lucifer    時間: 2019-5-31 07:56
學習