電氣接地實施說明
) ], ?4 t& T* v0 K! w1.概述
6 C" D6 R) \7 z, V      電氣設備的某個部分與大地之間作良好的電氣聯接稱為接地。與大地土壤直接接觸的金屬導體或金屬導體組稱為接地體:聯接電氣設備應接地部分與接地體的金屬導體稱為接地線;接地體和接地線統稱為接地裝置。
) U: G" u( S1 Z* f1 y/ N( s      電氣設備接地的目的主要是保護人身和設備的安全,所有電氣設備應按規定進行可靠接地。& o: h: x2 }# m- f# n
2.接地的分類
7 X0 n- E2 d$ M/ ]      按接地的作用分有保護接地和工作接地兩種。
, R5 \9 O; X7 k4 a      (1)為了保證人身安全,避免發生人體觸電事故,將電氣設備的金屬外殼與接地裝置聯接的方式稱為保護接地。當人體觸及到外殼已帶電的電氣設備時,由于接地體的接觸電阻遠小于人體電阻,絕大部分電流經接地體進入大地,只有很小部分流過人體,不致對人的生命造成危害。/ T5 q& {6 L1 I7 r
      (2)為了保證電氣設備在正常和事故情況下可靠的工作而進行的接地稱為工作接地,如中性點直接接地和間接接地以及零線的重復接地、防雷接地等都是工作接地。' V% |( t& u& e! i7 R
3.接地電阻
$ e$ v+ _9 J& R  n      接地的電氣設備通過接地裝置和大地之間的電阻稱為接地電阻,包含五個部分:
8 b; h* f4 Z, T9 Y      (1)電氣設備和接地線的接觸電阻。2 {5 Z: o3 w  x# H0 o
      (2)接地線本身的電阻。
$ ]: g$ B; P1 u4 z; e      (3)接地體本身的電阻。& w# R( x' b+ _- Y
      (4)接地體和大地的接觸電阻。" v4 q) a: a- l+ s8 |, t6 I
      (5)大地的電阻。  i  V0 q. f6 t+ s) N
      不同的電氣設備對接地電阻有不同的要求:/ @# N- J3 c  p) c% R6 r3 x
      (1)大接地短路電流系統R≤0.5Ω
. q1 k1 X% p3 v$ X% M  J, \      (2)容量在100kVA以上的變壓器或發電機R≤4 Ω& ~4 s( d! l3 j9 O% {
      (3)閥型避雷器R≤5 Ω" e% i+ O7 m% q6 J1 G1 z  N9 p
      (4)低壓線路金屬桿、水泥桿及煙囪的接地R≤30 Ω
* u5 M8 J- O, F        準確數字參照相關技術規范要求# _; v: ~* `/ ~1 s4 V; ~, Q* g
4.裝設接地裝置的要求. K1 X7 q( ]  |9 g1 X1 m
      (1)接地線一般用40mm×4mm的鍍鋅扁鋼。
( K) W* j$ V4 I      (2)接地體用鍍鋅鋼管或角鋼。鋼管直徑為50mm,管壁厚不小于3.5mm,長度2~3m。角鋼以50mm×50mm×5mm為宜。: \: S$ p' p  V  E$ }8 L
      (3)接地體的頂端距地面0.5~0.8m,以避開凍土層,鋼管或角鋼的根數視接地體周圍的土壤電阻率而定,一般不少于兩根,每根的間距為3~5m
, G  @3 P* `+ G7 S! ]5 s& ^9 p      (4)接地體距建筑物的距離在1.5m以上,與獨立避雷針接地體的距離大于3m。
# Y5 e. ]2 B5 Q; m( j      (5)接地線與接地體的聯接應使用搭接焊。
4 e2 e. k+ C1 @" C+ Z; [5 d5.降低土壤電阻率的方法2 F# j# z/ A5 u; \* D
    (1)改變接地體周圍的土壤結構:  在接地體周圍的土壤2~3m范圍內,摻入不容于水的、有良好吸水性的物質,如木炭、礦渣等,可使電阻率降低到原來的1/5~1/10。9 ~* x6 n$ j! a3 p- R& B2 e" x
      2)用食鹽、木炭降低土壤電阻率:  用食鹽、木炭分層夯實。木炭和細摻勻為一層,約10~15cm厚,再鋪2~3cm的食鹽,共5~8層。鋪好后打入接地體。此法可使電阻率降至原來的1/3~1/5。8 s$ |9 ^8 O7 t. u/ u1 {
      3)用長效化學降阻劑: 此法可使土壤電阻率降至原來的40%。- {* I4 }" \3 K6 c" u) l
6.  接地電阻測試檢查:1 N5 [+ B7 `1 F' b, d
      電氣設備的接地電阻應在每年的春、秋兩季雨水較少時各測試一次,確保接地合格。一般采用專門儀表(如ZC-8接地電阻測試儀)測試,也可采用電流表-電壓表法測試。
: b  B) a% _+ u8 C. z+ S" {      另外檢查的內容有:
# S% e9 M. _% }# k      (1)聯接螺栓是否松動、銹蝕。
7 M  n( K- G. b1 i. Y, t      (2)地面以下的接地線、接地體的腐蝕情況,是否脫焊。) ~2 O& n3 ^# R: G7 c5 m
      (3)地面的接地線有無損傷、斷裂、腐蝕等。
8 U% [. G* z7 @         測試的法制要求(略)2 \2 k% B+ ^/ d7 R3 |7 V
         測試的方法(略)
4 L6 S: m; T- z! N         測試的注意事項(略). U9 H" m2 y% c/ `
7. 接地的作用* L/ Z6 Z- _" K5 e# \
       防止人身遭受電擊、設備和線路遭受損壞、預防火災和防止雷擊、防止靜電損害和保障電力系統正常運行。
作者: 黃一鈁    時間: 2007-10-11 20:18
樓主的資料不錯啊,有很多單位接地就不是特別規范。我也要好好看看!
作者: 中國工人    時間: 2008-11-9 18:36
樓主的資料的確是不錯,多謝了.
作者: 平安    時間: 2012-7-16 10:26
這個一直都不懂啊,單位的設備總是不小心電我們一下,電工也沒辦法解決。期待大俠們詳細討論。