標題: 自吸式排污泵一送電就跳!請指點 [打印本頁]

作者: lawrence    時間: 2007-9-25 21:29
標題: 自吸式排污泵一送電就跳!請指點

今天廠里一個自吸式排污泵一送電就跳,我檢查泵的葉輪,手動盤車很輕松,水也灌了,后來讓電氣查,他們量的絕緣也是好的.

* }; K; L/ W) y* j

會是什么原因呢?會不會是軸承有問題.但是又沒聽見響聲?請高手指點


作者: cmx    時間: 2007-9-25 22:36
標題: Re: 自吸式排污泵一送電就跳!請指點
先查電動機各相的電流以判斷是否超載或缺相。如沒超載也不缺相的情況下跳是保護設定問題,如確以超電流是機械故障。多數情況下是水泵葉輪螺母松動或脫落,導致無負載時運轉靈活,工作時葉輪軸向移動與泵體相擦。但也不排除軸承問題。
作者: byy26    時間: 2007-9-29 16:28
我想這要看那電什么保護了
作者: 鋼鐵機械    時間: 2007-9-29 20:12
1.是不是選用的“空開”或接觸器較小2.會不會是有線路接地或缺項的可能
作者: 我在飛    時間: 2007-9-29 20:33
肯定出現電機過載或某相接地或輕微漏電,建議用搖表檢測對地電阻。
作者: zhoutgz    時間: 2007-10-8 09:22
可將泵的出口閥處在小開度下,再試一下.