標題: 新的空氣開關帶漏電保護器按測試扭沒反應!為什么? [打印本頁]

作者: duanyz    時間: 2017-8-19 19:46
標題: 新的空氣開關帶漏電保護器按測試扭沒反應!為什么?
(, 下載次數: 172)
0 K6 J' ]* R" H- d) ?" a
. n" g' m; j" ~$ K照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,直接了380伏的三根火線,沒接零線,按動紅圈內的試動按鈕,開關沒反應,不跳閘。
& \" z7 J" D8 v* p" I2 n2 s, r4 i  B/ r, }4 K/ I: f
請教這情況正常嗎?是一定要接上零線才能起保護作用的嗎?怕怕!求賜教。+ X2 i! l$ L4 m$ u0 @# n. k

作者: 17567410    時間: 2017-8-19 20:37
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯
& c5 d/ V  N7 u: \2 w8 q- R; t: C, s6 f
你沒接零線,和圖不符合,咋能動作,右邊是原理圖,三相電通過感應裝置,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護。
3 A5 T' ?% M3 |9 {* F! C( \
作者: 東海fyh126    時間: 2017-8-20 09:10
沒有零線,檢測不了漏電流,所以跳不了。
作者: zhanghaiw1985    時間: 2017-8-20 13:12
確實不接零線,那叫漏電保護器嗎,看看漏電保護器的原理
作者: 702736    時間: 2017-8-20 18:22
關注
作者: umark    時間: 2017-8-21 09:27
沒接零線,發生觸電事故或者模擬泄露時,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,檢測機構無法檢測出泄露信號,不能動作。
& S! Q4 d) O- w1 {* K/ O    相反,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的。
作者: 702736    時間: 2017-8-21 11:06
這貼可以掃盲,建議管理者較長時間置頂討論
作者: zqb1990    時間: 2017-8-21 20:58
漏寶要接零線才能起作用把
作者: 為之奕    時間: 2017-8-24 11:51
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,只有三對觸點,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。