国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

機械社區

標題: 36V?。保耍鬃儔浩髋涠啻值碾娎|及保險?---[請教] [打印本頁]

作者: 悠長假期    時間: 2007-7-30 18:47
標題: 36V?。保耍鬃儔浩髋涠啻值碾娎|及保險?---[請教]

我有一個36V1KW的照明變壓器,一次輸入部分接入380V電壓,計算電流約2.63A。二次部分只接36V輸出最大電流不能超過27.7A我想知道輸出部分應當用多粗的銅線。此時還能適用一個平方四個電流的計算方式么。

! m2 o# h* p9 R7 c' S

現在想在照明部分安裝一個短路及過載保險。需要用什么樣的保險管??梢杂茫玻玻埃值目諝忾_關么?需要用多大電流及型號的呢?

/ {6 h. }0 \: W% {" V& [4 v

 


作者: 鬼狼    時間: 2007-10-16 12:08
電線選用是根據用電部分的工作電流最高值確定的,其他元件也一樣.最多將結果放大0.25選擇電線.
作者: 我在飛    時間: 2007-10-16 15:20
建議輸出部分用10平方毫米的銅線。用30A的保險管或空氣開關。
作者: YIDA.    時間: 2023-10-31 10:07
。




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5