一些水處理的管道里手動閥和電控閥串聯?
[打印本頁]
作者:
yangjunjie2
時間:
2017-5-21 21:14
標題:
一些水處理的管道里手動閥和電控閥串聯?
一些水處理的管道里手動閥和電控閥串聯,明明用一個閥門就可以了,為什么用兩個。但是不是所有的地方都是這樣布置。有點地方就一個電控或者一個手控閥門。
請問什么時候需要這種布置?
作者:
huahua0078
時間:
2017-5-21 21:27
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者:
未來第一站
時間:
2017-5-21 21:55
估計”手動“是為了加入”人“的因素。
作者:
yangjunjie2
時間:
2017-5-21 23:41
大部分是手動的,但是在部分地方是電控手控串聯。
作者:
xiaobing86203
時間:
2017-5-22 08:20
部分手動,部分電動
作者:
西斜
時間:
2017-5-22 08:23
平時手動常開,電動失靈了用手動,而且也便于閥門更換
作者:
yangjunjie2
時間:
2017-5-22 16:05
西斜 發表于 2017-5-22 08:23
平時手動常開,電動失靈了用手動,而且也便于閥門更換
你這個說的有理。
作者:
只有快樂
時間:
2017-5-22 19:57
如果電動壞了修都沒法修, 有備無患